RT 我觉得单跨门钢 斜率不大的情况下 可以视为受弯构件这样的话 他的长细比是不是可以不取180,适当增大点?比如取220?
RT 我觉得单跨门钢 斜率不大的情况下 可以视为受弯构件这样的话 他的长细比是不是可以不取180,适当增大点?比如取220?
2楼
按照钢结构规范取值,应该为L/180.
回复
3楼
天涯居士 发表于 2013-5-22 08:03 按照钢结构规范取值,应该为L/180.但是 我在门规中看到一向规定。斜梁可按压弯构件计算平面内强度和平面外稳定性。那么我是不是可以理解成斜梁在平面内强度和 平面外稳定性以外的计算时应该按纯弯构件考虑。那么是否我在侧向长细比计算时按压弯构件考虑,来校核他的平面外稳定性,但是平面内长细比因为是纯弯构件可以不做考虑。
回复
4楼
在坡度不大的情况,同时满足挠度要求,支持你的观点。
回复
5楼
zyhjiao 发表于 2013-5-23 10:12 在坡度不大的情况,同时满足挠度要求,支持你的观点。坡度是 1:12 8%左右的坡度,那么是否是按挠度控制即可?
回复
6楼
xf48685006 发表于 2013-5-24 09:53 坡度是 1:12 8%左右的坡度,那么是否是按挠度控制即可?按压弯控制
回复