厂房喷淋问题!
pyghsjy
pyghsjy Lv.2
2007年09月07日 16:04:52
只看楼主

现有15幢4层皮革生产的标准厂房,本来设计每栋厂房有独立的水池.屋顶水箱及整套喷淋管网系统.现建设单位提出,为减少造价.改为设置一座喷淋泵房及水池来统一供应15栋厂房的喷淋系统.这样是否合理?设计中要注意什么事项?是否把每栋厂房中报警阀集中设置在泵房中?是不是要从报警阀后各引1条喷淋管到每栋厂房?是不是设2台喷淋够了?水池容量考虑多大?谢谢各位老师!!

现有15幢4层皮革生产的标准厂房,本来设计每栋厂房有独立的水池.屋顶水箱及整套喷淋管网系统.现建设单位提出,为减少造价.改为设置一座喷淋泵房及水池来统一供应15栋厂房的喷淋系统.这样是否合理?设计中要注意什么事项?是否把每栋厂房中报警阀集中设置在泵房中?是不是要从报警阀后各引1条喷淋管到每栋厂房?是不是设2台喷淋够了?水池容量考虑多大?谢谢各位老师!!
免费打赏
kibo
2007年09月07日 16:24:26
2楼
应该采用建设单位提出的区域消防系统方式.
报警阀可以分散设置,每个厂房1个,报警阀前管道成环.
区域消防系统按照一次火灾设计,因此一个水池,一组喷淋泵就可以了
回复
jgf0616
2007年09月08日 15:52:23
3楼
水池的容量应该按最大的厂房的火灾延续时间及消防用水量来计算
回复
wanan119
2007年09月09日 17:43:29
4楼


必须考虑最大一栋建筑物的用水量和压力,
回复
visevesa
2007年09月10日 14:18:38
5楼
建设单位提出,为减少造价.改为设置一座喷淋泵房及水池来统一供应15栋厂房的喷淋系统.这样是合理的.
但要注意喷淋泵供给也有一个范围,如泵房到车间当距离大于500m,我认为不妥..
当DN150,通过水量30L/S时,i=0.050*1.2*500,损失达30m,厂房前后出入很大,屋顶水箱也难设置.
但建设单位的思路是对的,每栋厂房有独立的水池肯定是错的.
回复
nyxf
2007年09月13日 09:14:21
6楼
可以这样做,那管道增加是必然的.水泵的功率\扬程\流量一定要算准.
出报警后要做环管这是规范要求的.
回复
ynhyh
2007年09月13日 09:53:16
7楼
设置一座水池泵房即可,水池容积按最大一栋计算确定。
细看了规范,规范仅提到消防水池供消防车取水的保护半径。但是本人认为水池设置位置要综合考虑,15栋厂房,地块占地面积应该是很大,要考虑损失和系统反应时间。最好放在地块中间位置(甲方要骂的)。
另外,15栋厂房,15个报警阀,最少30个水泵接合器,本人天马行空的想象:在一个报警阀控制的喷头数量满足规范的前提下,可否相邻两栋建筑共用报警阀和水泵接合器?
回复