风机盘管开关控制线路需穿几根线?急!!!
yzj4889635
yzj4889635 Lv.2
2007年09月07日 15:50:13
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管开关控制线路需穿几根线?急!!!谁告诉我啊???

风机盘管开关控制线路需穿几根线?急!!!谁告诉我啊???
免费打赏
junhua-xu
2007年09月07日 21:11:03
2楼
两管的风机盘管7根,四管的九根,您可以看看DDC样本呀
回复
emmas
2007年09月07日 22:38:25
3楼
楼上说的不全面.我来回答.

对两管制系统

1.机械式温控器配弹簧自闭二通阀.....穿5根线,截面1.0--1.5mm的BVV或RVV都可以.例如江森

2.机械式温控器配无自闭二通阀....穿6根线 例如霍维

3.电子式温控器配弹簧自闭二通阀.....穿6根线

4.电子式温控器配无自闭二通阀 .....穿7根线

对四管制系统

请大家自己类推....但是注意地线可共用
回复
wgj1207
2007年09月08日 13:55:55
4楼
3楼的高手好厉害啊,佩服。
回复
emmas
2007年09月11日 12:17:39
5楼
如果是多联机,那风机盘管穿线就更复杂了。有三根的,有两根的,也有四根的。各个品牌不同。
回复
hubeixp
2007年09月11日 16:37:19
6楼
3楼厉害,有接线图吗?给大家分享一下吧
回复
yunfeng_shao
2007年09月11日 23:54:53
7楼
同意三楼的意见,很全面。
回复
shenfg
2008年05月23日 15:29:32
8楼
能解释一下,5或者6或者7根线实现的功能么?
就是具体每根线接的什么上面
谢谢
回复
zhouhanqi
2008年05月24日 04:46:53
9楼
长见识了长见识了长见识了长见识了长见识了长见识了长见识了长见识了长见识了
回复
taootao
2008年05月26日 17:36:43
10楼
6根就够了,三线电动阀一般接两根就行了
1 火线进
2 零线进
3 电动阀火线出
4 高档风速出
5 中档风速出
6 低档风速出
温控器后边或里边有接线图,照着接就行了

回复
60725761
2008年05月26日 23:06:53
11楼
不装电动阀5根线
两管制装2线的电动阀6根线
两管制装3线的电动阀7根线
四管制装2线的电动阀7根线
四管制装3线的电动阀9根线
回复

相关推荐

APP内打开