如图所示的结构 24M跨度 梁分成4段 他的平面内计算长度我应该取24M还是 6M?
如图所示的结构 24M跨度 梁分成4段
他的平面内计算长度我应该取24M还是 6M?
12楼
呵呵,如果能撇开软件自己设定,会更准吧
回复
13楼
平面内计算长度由梁柱线刚度之比,结构是有侧移还是无侧移,以及梁柱本身长度控制。
回复
14楼
xf48685006 发表于 2013-5-21 12:17 那平面内取多少呢?24M么?但是这样的话我端部就会平面内屈服应力不够- - 别人都施工了……又不好改你让他们干吧。PKPM不计算平面内的稳定性,平面内允许失稳。
回复
15楼
wsszjaa 发表于 2013-6-14 16:15 你让他们干吧。PKPM不计算平面内的稳定性,平面内允许失稳。不是pkpm不计算,因为你按pkpm默认的来的,参数输入里面可以勾选按压弯构件计算面内稳定的,更不是允许失稳,对于斜梁坡度较大时,需考虑轴力对梁稳定的影响,需要按压弯构件计算其面内稳定,屋面坡度较小,可仅计算其强度,由于斜梁的轴力一般较小,面内计算长度可近似取竖向支承点间的距离,即跨度,对于要不要计算梁的整体稳定性,看看钢规4.2.1和门刚6.1.6,不明白的要多看规范,查资料,特别是自己不知道的不要瞎说误导新人。
回复
16楼
平面外计算长度可以选取两个隅撑之间的距离,一般是3m,不过我做的时候都是定义6m
回复
17楼
shcjcl 发表于 2013-6-14 19:32 不是pkpm不计算,因为你按pkpm默认的来的,参数输入里面可以勾选按压弯构件计算面内稳定的,更不是允许失 …对于你这种乱喷的人,我实在是无语。我也没觉得我说什么了,就被你这种喷子喷了。。。。还喷我误导新人?你是老人?你多老啊?什么我得PKPM,在门钢计算里,有些和钢结构不同,你拿钢结构和我叫唤什么呢?我就搞不懂了。怎么哪都有你这种喷子的存在呢。。。无语了。。。哎,真是的。门钢 6.1.6,我看的。你说的钢结构几条几套的我没看。不好意思。。。对于你这种喷子,我能说什么呢?我好像真么说哪句过格的吧。。我就看你,在网上,喷我。喷我瞎说,,喷我误导新人。。我觉得您应该是多多NB的一位高手。。话说回来,多么NB的高手,你在网上和我们新人干什么,去搞美国大厦去吧。。。