前两天工地上遇到一件事情:工地快竣工了,临时用电的总箱A1是从甲方的配电室内引出。甲方配电室情况 10KV高压出线柜-变压器-低压总断路器-低压柜出线开关A0工地用临时用电总箱A1从甲方的A0开关引入。低压配电线路为:A1-A1-1箱-用电设备短路的发生的线路为A1-1箱至用电设备之间的线路 ,C相对地中午休息完,发现用电设备没有电,电工就去A1-1内送电,送上就跳。这时甲方配电室内的10KV高压断路器跳脱。
工地快竣工了,临时用电的总箱A1是从甲方的配电室内引出。
甲方配电室情况 10KV高压出线柜-变压器-低压总断路器-低压柜出线开关A0
工地用临时用电总箱A1从甲方的A0开关引入。低压配电线路为:A1-A1-1箱-用电设备
短路的发生的线路为A1-1箱至用电设备之间的线路 ,C相对地
中午休息完,发现用电设备没有电,电工就去A1-1内送电,送上就跳。这时甲方配电室内的10KV高压断路器跳脱。
等我到了配电室,检查事件记录:2段电流-C相动作,I=5.25A(设定值5.2A, t=0.35s)
大致情况就是以上。我想请教的是,为什么低压侧的短路会造成了10KV断路器跳脱。谢谢(在线等)