消防潜水泵在什么情况下使用
独坐高楼
2013年05月20日 19:34:30
只看楼主

最近在做一个消防水池,领导说选潜水泵可以不建泵房。我以前没做过,不知道消防潜水泵与泵房内的离心泵有什么区别?拿不定主意。请各位前辈帮帮忙!!!

最近在做一个消防水池,领导说选潜水泵可以不建泵房。我以前没做过,不知道消防潜水泵与泵房内的离心泵有什么区别?拿不定主意。请各位前辈帮帮忙!!!
免费打赏
电工刀
2013年05月22日 08:10:23
2楼
建泵房?消防水池?建泵房与泵的类型有关系吗?还没有听说过.
回复
waterdn
2013年05月22日 09:11:40
3楼
没见过消防泵是潜水泵的
回复
独坐高楼
2013年05月22日 20:28:41
4楼
电工刀 发表于 2013-5-22 08:10 建泵房?消防水池?建泵房与泵的类型有关系吗?还没有听说过.消防潜水泵是可以直接放到水池里面的,不需要建泵房。
回复
独坐高楼
2013年05月22日 20:30:11
5楼
waterdn 发表于 2013-5-22 09:11 没见过消防泵是潜水泵的我也没见过,但样本上确实有这种泵。
回复
pangjiang27
2013年05月23日 11:07:23
6楼
满足不了自灌式吸水可以用这种泵。

不建泵房,你的控制柜放哪里?出水环管上阀门都埋地么?喷淋报警阀放哪里? 稳压系统放哪里?

只是泵房可以建小点,可以建在水池上面(省地)而已
回复
独坐高楼
2013年05月23日 19:34:00
7楼
pangjiang27 发表于 2013-5-23 11:07 满足不了自灌式吸水可以用这种泵。不建泵房,你的控制柜放哪里?出水环管上阀门都埋地么?喷淋报警阀放 …没有喷淋系统,也没有室内消防系统,是一个厂区的室外消防给水系统,流量为35L/s,水压为0.3MP。采用消防给水和生产给水共用一套管网。因为能用消防潜水泵的话,不用建地下泵房,而且泵房面积大大减小。
回复
pangjiang27
2013年05月24日 08:42:43
8楼
当然可以。水池上的泵房放控制柜、稳压系统一套(看地方要求)

规范有禁止消防水与别系统合用么?么有,那就是可以喽
但是消防用水如何保证不被生产所用呢?
回复
song15157
2013年05月27日 09:51:28
9楼
回复
jx_denis
2013年05月27日 22:13:19
10楼
消防产品必须通过消防认证否则验收时通不过,还真没见过潜水消防泵
回复
独坐高楼
2013年05月27日 22:23:25
11楼
pangjiang27 发表于 2013-5-24 08:42 当然可以。水池上的泵房放控制柜、稳压系统一套(看地方要求)规范有禁止消防水与别系统合用么?么有, …在给排水技术措施里面有保证消防用水不被利用的方法。
回复

相关推荐

APP内打开