请问6000立方的低温冷藏库(-18~25)选用什么样的冷库系统合适
wiimark
wiimark Lv.2
2013年05月20日 11:08:25
来自于制冷技术
只看楼主

主要用于物流冷库使用,是使用R22 螺杆压缩机并联合适,还是使用氨机合适?品牌上面,由于非常关注运营的耗电量问题。目前可以选择的就是比泽尔 60p的 3机并联; 以及日本前川的机器。如果是氨机的话,沈阳的的氨机是否ok?请各位赐教。

主要用于物流冷库使用,是使用R22 螺杆压缩机并联合适,还是使用氨机合适?
品牌上面,由于非常关注运营的耗电量问题。目前可以选择的就是比泽尔 60p的 3机并联; 以及日本前川的机器。
如果是氨机的话,沈阳的的氨机是否ok?
请各位赐教。
xuxpmidea
2013年06月07日 12:40:23
14楼
zwp111111 发表于 2013-6-4 14:54 吉林氨机出事了做氨机要环境评估。每年的年检等费用,,自己评估哈低成本投入,也是高消耗和高风险运作。 小库做啥氨机麻,直接氟机好咯,选型和安装时选好点的。泄漏量减少了。比氨机好。
回复
wjs471574050
2013年06月09日 00:43:55
15楼
最好不要用并联机要是采用半封闭机组我建议你将三台机组独立分开可能是管路及控制上贵那么一点点,但是并联机组要是有一台压缩机线圈烧掉会将整个系统弄脏,要是系统泄漏或其他原因机组都玩完那你的损失可就大啦。个人觉得为了保证冷库的正常安全运行不建议使用并联机
回复
lqxzhileng
2013年06月16日 19:34:57
16楼
那么大的一间库房,设计不合理,建议用比泽尔单机,多库房。
回复
depingren
2013年06月17日 19:40:16
17楼
lqxzhileng 发表于 2013-6-16 19:34 那么大的一间库房,设计不合理,建议用比泽尔单机,多库房。采用螺杆机组,自动热氟除霜,加上我厂自主开发的满液试供液;需要可以加我
回复
zhanxlzhk
2013年06月18日 07:09:41
18楼
氨机要特别注意密封,泄漏出来的味道太难闻了,而且有毒性。
回复
wuweixiaochun
2013年06月30日 15:31:28
19楼
螺杆机组,比较好点!
回复