本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑 (一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧 (二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
本帖最后由 小马哥 于 2014-8-22 16:13 编辑
(一)水平钢筋的位置主要还是看他以受剪为主还是受弯为主?竖向钢筋放外面,有效高度不是更大?有效高增大,抗弯有利这样的话用于抗弯为主的挡土墙,以抗剪为主的墙一般靠水平分布筋来承受,所以放在外侧,而防水砼主要考虑出现的裂缝可能性大,因此水平筋放在外侧
(二)水平钢筋的位置主要受护壁柱影响,护壁柱和地下室底板,地下室顶板把挡土墙分成一块一块的板,挡土墙的配筋就类似于按照这块“板”的受力情况,确定水平钢筋,竖向钢筋的位置!
63楼
美国 发表于 2013-5-20 17:46 对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的 本质区别,剪力墙是平面内抗剪 …说得很对,但地下室外墙配筋一般由裂缝控制的,而非受力控制
回复
64楼
顶啊,。。。。。
回复
65楼
多谢楼主分享 好好学习
回复
66楼
挡土墙水平筋应该在内侧,剪力墙应该在外侧
回复
67楼
地下室外墙一般是下端固定、上端铰支的单向板,这是与挡土墙最大的区别。挡土墙上端是自由端。至于水平钢筋放在内侧还是外侧,与挡土墙结构形式有关:悬壁式挡土墙放在内侧,扶壁式挡土墙则放在外侧。
回复
68楼
美国 发表于 2013-5-20 17:46 对于水平筋放置在竖向钢筋内侧还是外侧的问题,就涉及到地下室外墙和剪力墙的 本质区别,剪力墙是平面内抗剪 …抛开受力,如果考虑裂缝的话,水平筋最好放在外侧,但是现在一般是考虑谁受力谁在外侧。
回复
69楼
4d建筑 发表于 2013-5-22 10:09 第二点,地下室外墙现在慢慢提倡水平筋放外面,原因有二,一是出现裂缝都是竖向裂缝,二是施工方便。可以参 …孙芳垂根据多年的设计经验,也建议水平筋在外侧
回复
70楼
jinghai522521 发表于 2013-7-28 17:02 孙芳垂根据多年的设计经验,也建议水平筋在外侧是的,综合考虑一般情况会建议放在外侧!
回复
71楼
谢谢楼主,不错啊!!!
回复
72楼
地下室外墙往往每隔一段距离设有扶壁柱,看你如何看待外墙,从抵抗土压力来说,竖向筋理应放置于外侧以获取最大的力臂,但同时外墙也是深梁,从这个方面说,“梁”的“箍筋”(水平筋)应放于外侧。我的做法是水平筋至于外侧,竖向筋至于内侧,计算时,h0取小点,水平筋至于外侧,也是增加了竖向筋的保护层厚度。
回复