请教各位老师前辈:我现在有1台380V--100千瓦电动机,电源侧至接电缆处电缆长度为几公里。现在1、电压不稳。 2、有压降。 3、也有电流降。 请教老师是什么原因,怎么解决此问题。
请教各位老师前辈:我现在有1台380V--100千瓦电动机,电源侧至接电缆处电缆长度为几公里。
现在1、电压不稳。
2、有压降。
3、也有电流降。
请教老师是什么原因,怎么解决此问题。
12楼
:'(变压器的供电半径才500m
回复
13楼
几公里太长啦,老弟1000米就够长啦你的线路太长,电压降了10%——15%啦
回复
14楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-20 09:48 1、电机启动完毕后,电压不稳;去电源点找原因。。2、有压降;压降不满足要求电缆加粗一级。。3、电压没 …现场试过了,加了根等截面的电缆没问题了,谢谢
回复
15楼
没问题了?
花钱,电缆规格加大,再加一根。
费钱,长距离电缆的线路损耗。
回复
16楼
几公里用低压供电?压降不大才怪,计算一下线损也不经济。
回复
17楼
在15楼写错了一个字.
应该是:
花钱,电缆规格增大或再加一根;
费电,这么长电缆的线路损耗不小吧?
回复
18楼
都是电压降引起的后果,这种供电方案很不合理。
回复
19楼
几公里的配电,真心牛逼
回复
20楼
:lol
老长时间没来了,是的这么大功率的确不合适。。大电流基本高压深入,不然线损是个问题
回复