请教各位老师前辈:我现在有1台380V--100千瓦电动机,电源侧至接电缆处电缆长度为几公里。现在1、电压不稳。 2、有压降。 3、也有电流降。 请教老师是什么原因,怎么解决此问题。
请教各位老师前辈:我现在有1台380V--100千瓦电动机,电源侧至接电缆处电缆长度为几公里。
现在1、电压不稳。
2、有压降。
3、也有电流降。
请教老师是什么原因,怎么解决此问题。
2楼
电缆多大的
回复
3楼
电缆长了引起的电压降吧。
几公里。。。。
回复
4楼
瞎扯,我国电机标准的样本中,没有100KW这档功率的,也不会只接一台电机,到几公里外接电源!
回复
5楼
1、电机启动完毕后,电压不稳;去电源点找原因。。
2、有压降;压降不满足要求电缆加粗一级。。
3、电压没问题,负载变化不大,电流自然稳定
回复
6楼
够牛逼的
回复
7楼
低压电缆走几公里
回复
8楼
低压的100kW走几公里,不可能吧!压降是多少?而且电压降了电机的电流是变大的,那会变小了!
回复
9楼
jsguxin_cn 发表于 2013-5-20 09:48 1、电机启动完毕后,电压不稳;去电源点找原因。。2、有压降;压降不满足要求电缆加粗一级。。3、电压没 …谢谢,老师指点
回复
10楼
不知道你的电缆室多少的?计算一下压降,你的设计明显不合理,100KW低压走几公里,就算能用也是会有问题的。
回复
11楼
距离几公里?
什么线?
多大的线?
是100KW吗?
回复