剪力墙砼成这样,能保证结构安全么
niuguofu_1973
2013年05月19日 23:16:34
只看楼主

能保证结构安全么?某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

能保证结构安全么?
某32层高层住宅,剪力墙结构,二级抗震等级,七度设防,第十层砼施工质量很差,外观见照片,初步实体检测砼强度推定约C20(回弹法),而设计要求C30。

P1030564.JPG


P1030565.JPG


P1030566.JPG


P1030567.JPG


P1030570.JPG


P1030573.JPG


P1030576.JPG

免费打赏
a1556475661
2013年05月19日 23:43:50
2楼
差太多了吧!
回复
无间道
2013年05月20日 06:38:38
3楼
这有些危险了。找个咨询单位咨询一下。
回复
liuxuexi777
2013年05月20日 09:33:45
4楼
外观差很多,不知道强度如何?
回复
lcglangfang
2013年05月20日 10:31:59
5楼
浇筑质量太差了,施工单位、监理单位都负主要责任。总高32层在10层受力算是很大的。抗剪关键部位啊。鉴定一下混凝土强度等级,如果差太多就砸了吧。C20代替C30肯定是不行的,如果不改,此楼建成了也是危楼。
回复
jj-yy
2013年05月20日 10:37:17
6楼
回弹法不足以说明问题,还是有必要做钻芯试压吧,那样靠谱,如果实在不行,还是考虑加固吧,这个位置比较重要。
回复
zjxuhappy
2013年05月20日 10:40:45
7楼
请相关单位鉴定和出具方案,加固,如果10层以上还没动工,砸了重新往上做
回复
结构人生
2013年05月20日 11:00:44
8楼
强拆
回复
abcgeipaishui
2013年05月20日 13:55:17
9楼
资料以学习~谢谢楼主分享~~
回复
civilmech
2013年05月20日 15:28:41
10楼
混凝土标号差得太多了。。。
回复
lb6211
2013年05月20日 15:45:26
11楼
这施工太扯了,简直笑人哦
回复