一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织 按项目管理组织构架进行施工组织。栋号施工员负责组织本栋泡沫混凝土施工组织。技术部负责技术指导。

一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项
二、 交底执行标准名称及编号:
建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 2001
屋面工程施工质量验收规范 GB50207 2002
其他相关验收检查标准及规程
三、交底内容
1 )、施工人员组织
按项目管理组织构架进行施工组织。栋号施工员负责组织本栋泡沫混凝土施工组织。技术部负责技术指导。
2)、施工材料组织
1、水泥:标号为32.5R或42.5级的通用硅酸盐水泥,应符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175—1999的规定,水泥进场必须有出厂合格证、检验报告,并进行复试;
2、 发泡剂:应选用发泡培率大于200倍的复合型水溶性发泡剂。应具有产品合格证、说明书、出厂检验报告、河北省备案证、唐山市备案证及唐山市进市证,并应到唐海县节能办办理备案手续。
3、 粉煤灰:一、二级粉煤灰等,并应符合相关标准的要求;
4、 拌合用水:宜用饮用水,应符合《混凝土拌合用水标准》GJ63—89规定;
5、 设计要求:
发泡混凝土干密度要求300kg/m3;导热系数0.068W/m*k;抗压强度0.54Mpa;
施工前应按照设计要求进行试配,试配合格后用于施工。
3 )、施工设备及用具准备
(1)专用泡沫混凝土拌合设备---水泥发泡机、发泡混凝土一体机(液压泵送);
(2)普通工具:抹尺、灰刀、钢丝刷、抹子、滚刷、量具、台称、铁桶及其配套的施工设施;
(3)防护用具:防尘罩、水靴等防火、防毒、通风器材及劳保用具;
(4)现场取样试模用具:100×100×100钢制模具(每100立方为一个检验批,一组3个试块,不足100立方也作一个检验批)。
(5)屋面清理干净,并浇水润湿,表面无明水。各种管道预留、预埋完成并验收合格。5)、施工工艺及技术要求
1、严格按设计的技术指标和配合比要求施工,严格控制每立方米泡沫混凝土中水泥、发泡剂、特种骨料、各种外加剂或泡沫砼专用干粉料的用量,设计要求:A03级配,即干密度300 kg/m3,导热系数为0.068W/m.k,抗压强度0.54Mpa。屋面泡沫混凝土保温层最薄处厚度为160mm,找坡2%,按已有坡度顺势找坡,泡沫混凝土浆料直接现浇摊铺在主体混凝土结构屋面板上。
2、准确找好施工切入点:屋面保温须在各种管线安装完成后进行。
3、施工基层应无灰尘、无杂物,屋面基层须无积水。
4、根据保温层的设计厚度,按照总包单位提供的层高控制点,提前做好浇筑发泡混凝土的控制点及控制线。
5、对设备、量具进行检查测试,先放少量净水检查输送泵压力是否正常;
6、配置发泡浆体,根据混凝土发泡剂的配比和生产工艺,配置发泡浆体。
7、水泥浆按设计选用的泡沫混凝土型号,先将定量的水加入搅拌机,再将称量好的水泥、粉煤灰和添加料投入搅拌机内搅拌,时间不小于2分钟。
8、预制发泡和水泥浆体通过发泡混凝土生产设备混合,使水泥泡沫浆料达到均质化要求,进行现场直接泵送浇筑。预拌好的水泥泡沫浆料应在1小时内用完。
9、用2m的抹尺将泡沫混凝土浆料在15分钟内快速摊铺抹平;
10、发泡混凝土浇筑面应做到平整,并一次浇筑成型。
11、对落水口檐构做好细部处理,对污染的墙壁、器具、设备、管道要清洗干净;
12、泡沫混凝土浇筑12-14小时后进行保湿养护,养护时间不小于14天。
13、 现浇泡沫混凝土的尺寸偏差和外观(如下表)








项目
指标
表面平整度允许偏差/mm
±10
裂纹
裂纹长度/(mm/m2)
平面
≤400
立面
≤350
裂纹宽度/mm
≤1
厚度允许偏差/%
±5
表面、油污、层裂、表面疏松
不允许
6)、施工注意事项
1、 泡沫砼混合料搅拌要充分搅拌均匀,与发泡剂好混合均匀。
2、 搅拌泡沫砼混合料时,必须严格控制水的用量。
3、 施工用水必须采用自来水,严禁含酸性物质的水掺入发泡沫剂中,以免产生化学反应,影响发泡沫剂的发泡效果。
4、 泡沫混凝土的施工环境温度宜在 -5 度以上,并应避免在雨天、烈日高温条件下施工。
5、 泡沫混凝土的流动性大,当屋面的坡度大雨 2% ,用泡沫混凝土进行找坡施工时必须采用模版辅助。
6、 泡沫混凝土施工必须在有专业知识的技术人员指导下进行,对每道工序严格把关没确保质量。
7、 泡沫混凝土及细石混凝土防水层内设的各种预埋件、预埋管(水管、排水孔等),应在浇筑混凝土前做好,严禁在保护层上凿孔打洞,不得在保护层内埋设管线。
7)、养护及成品保护
1、泡沫混凝土浇筑12-14小时后进行保湿养护,在初凝前严禁上人踩踏,养护时间为14天;
3、在保养期间不得穿钉鞋在上行走,不能堆重物,不能在上面拉车,不得在其上面凿孔等;
4、交付使用前,泡沫混凝土面层荷载不能超过其设计抗压强度标准值。
5、泡沫砼在施工后的10天内应尽快进行其上层工艺施工,以便对其进行良好的隐蔽保护。防止在浇筑回填保护层过程中损坏保温层,对损坏的保温层应做重点密封处理;
8)、工程质量验收
1、泡沫混凝土的品种、规格应符合设计和相关标准的规定;
2、现场发泡的泡沫混凝土,其配合比应计量准确、搅拌均匀,分层连续施工。并应对其导热系数、干密度、抗压强度,随机见证取样送检。
3、泡沫混凝土防水保护层不得出现坑凹、裂缝、表面应抹光、平整、坡向正确,不得有裂缝、起壳、起沙的缺陷;
4、强度初检:施工24小时后人走在上面不留有明显的脚印;
5、资料检查:查看每天施工记录,确保每一环节的施工工序都做到细致到位;
6、外观检查:用标有刻度的铁纤尺检查厚度;
7、资料检查:审查水泥及水泥发泡剂等材料的出厂合格证、型式检测报告是否齐备;检查施工单位工商五证及泡沫混凝土等相关产品认证备案文件;
8、现场取样复检:由业主及监理代表见证现场取样,取100×100×100规格的泡沫砼试块,对现场拌合施工的泡沫混凝土进行取样复检试验,复检内容为抗压强度、导热系数、干容重,相关技术指标应符合JC/T266-2011《泡沫混凝土》国家标准。屋面或楼地面保温每100平方米即应取样复检一次。
屋面天沟、檐沟、檐口、落水口、泛水、变形缝和出屋面的防水构造,必须符合设计和规范要求。对于各项隐蔽工程应按《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007规定进行隐蔽工程验收;




1c17615712040830589f.rar
10.6 KB
立即下载
免费打赏
无间道
2013年05月20日 06:46:48
2楼
论坛有你更精彩。谢谢。
回复
清澈透底
2013年05月21日 13:44:10
3楼
谢谢,不错,楼主努力呀
回复
zy1015000
2013年06月04日 17:48:52
4楼
2502175674
回复
zy1015000
2013年06月04日 17:49:20
5楼
帖子很好,很受用
回复
cczm123
2013年06月18日 09:20:30
6楼
帖子很好,很受用
回复
ludabing668
2013年06月18日 11:22:22
7楼
学习学习学习 啦 前辈们
回复
南昌金砼
2013年11月28日 12:41:24
8楼
憎水型泡沫混凝土时将水、水泥和发泡剂按比例用泡沫混凝土专用设备发泡混合形成的高效隔热材料。具有轻质高强、保温隔热、高憎水性、高耐火性、与混凝土结构同寿命等特点。重点用于平屋面结构材料找坡找平隔热、地面保暖,各种深坑式建筑填充。
详情咨询:15070013071 黄先生