一个深基坑涌水涌砂的案例分析 请相关人士帮忙分析一下
兜兜
兜兜 Lv.3
2013年05月19日 20:14:16
来自于建筑施工
只看楼主

深基坑涌水涌砂案例分析1 工程概况:主楼地上46层,南附楼地上6层,建筑总高度176米,地下2层,最大开挖深度13米。工程地质概况:地表为杂填土下伏局部夹粉土的粘性土,再下为局部夹粘土的砂性土,呈二元结构。场地混合水位埋深于地表下1.40—2.70米,上层滞水赋存于杂填土中,承压水埋藏于基岩面以上卵石层、中细沙砾石层和粉细砂层中,并有变化。基坑支护结构设计:桩锚支护。为直径1米,间隔1.2米钻孔灌注桩,长27米,直径25毫米钢筋均匀配筋,混凝土强度等级为C30。设两层锚杆,锚杆主体材料为2米直径25钢筋,孔径130毫米,单根锚杆设计抗拔力300千牛,间距1.2米。锚杆注浆体材料为M30水泥净浆,水灰比0.45,内掺15%膨胀剂和0.5%早强剂。锚杆头与支护桩之间用14b槽钢连接,并用C20混凝土填充间隙。地下水处理设计采用基坑周边止水帷幕加深层水平封底。

深基坑涌水涌砂案例分析

1 工程概况:

主楼地上46层,南附楼地上6层,建筑总高度176米,地下2层,最大开挖深度13米。

①止水帷幕做法:每两根支护桩之间的外侧施工直径400毫米素混凝土止水桩,长27米。止水桩与两侧支护桩相切,再施工压密灌浆孔注浆。平面位置设在止水桩与支护桩切点的外侧,2米,直径130毫米,深度18米。

②深层水平封底做法:用钻孔高压旋喷工艺喷入水泥浆固结土体,使地面下-16至-19米的底层之间形成3米厚的连续止水底板。

施工情况:15日挖完第一层土,坑底面高程约为-3.9米,此期间坑壁未见明显出水。第二层开挖时西侧和北侧坑壁有8处漏水,并带有部分黄泥,现场堵漏后仍有两处堵水效果差,使地面出现沉降,总体讲是坑壁漏水。经检查表明垂直止水帷幕深度-8.0至-9.0米范围存在漏水点,第二层挖完时坑底标高-7.0米。随后南侧民房局部开裂,建委要求暂停施工。接下来局部开挖第三层土,很快有86处护坡桩间冒水,其中18处严重冒水并带有青砂,有3个冒水点后来有深达1.5米、面积达0.3平方米的孔洞,此时抽出水量大于每天1000吨,且水面不降,即坑内实际已经形成管涌通道。局部挖至-10.0米的区域,积砂明显增加,此期间基坑外侧-14.0米处无反压粉喷注浆材料透过止水帷幕从约-13.0米处进入基坑,冒出坑面,说明坑内外存在较严重的联通管涌通道。

2 问题:

基坑大面积涌水涌砂,工程全部停工处理险情。外围西侧干道下沉最大达200毫米,路上正建的立交桥桥墩累计向坑侧最大位移达50毫米,南侧居民楼最大下沉达80毫米,部分结构开裂严重,成为局部危房。

免费打赏
兜兜
2013年05月19日 21:23:27
2楼
有没有大神给点一下
回复
lujia303303
2013年05月20日 08:12:47
3楼
乖乖,问题大条了!你们只顾截水,有没有回灌啊,早期论证咋通过的?止水帷幕选用水泥土搅拌桩,效果估计会好多!
回复
zrm2002110
2013年05月22日 16:40:49
4楼
开挖第一层发现问题没有及时处理,方案没有细化。第二层开挖-7.0米是就应全面停工进行处理,怎么能局部开挖至-10.0米呢?位移监测怎么做的?管理人员对基坑的关注度和认知度在哪里?
回复
zhongcongzhou
2013年05月22日 17:56:43
5楼
最好有现场的平面布置图以及现场照片再提供一下地质报告图层土层详细情况。
回复
保定小崔
2013年05月24日 09:39:36
6楼
楼主这么一说,问题非常严重,不是本论坛依靠理论所能解决的!赶紧召集地勘、设计、基坑支护单位、甲方以及这方面的专家进行详细讨论!估计是典型的管涌现象...