关于配筋率是用全高还是有效高度问题需要区分最大最小配筋率
wdyslf
wdyslf Lv.9
2013年05月18日 19:46:46
只看楼主

之前也一直比较疑惑,后来一下想通了。考虑这个问题要分最大最小配筋率,抓住偏安全来理解。最小配筋率:目的是要求配筋大于这个数值,那肯定这个数值越大实际配筋才会越大越安全。实际配筋率》最小配筋率=Max(全高H计算,有效高度HO计算)而使用全高计算的最小配筋率比使用有效高度计算的最小配筋率肯定是大的,所以计算最小配筋率使用全高H计算。同样的,最大配筋率使用有效高度计算。结论:计算最小配筋率时,使用全高H

之前也一直比较疑惑,后来一下想通了。
考虑这个问题要分最大最小配筋率,抓住 偏安全来理解。
最小配筋率: 目的是要求配筋大于这个数值,那肯定这个数值越大实际配筋才会越大越安全。
实际配筋率》最小配筋率=Max(全高H计算,有效高度HO计算
而使用全高计算的最小配筋率比使用有效高度计算的最小配筋率肯定是大的,所以计算最小配筋率使用全高H计算。
同样的,最大配筋率使用有效高度计算。

结论:
计算最小配筋率时,使用全高H
计算最大配筋率时,使用有效高度H0



免费打赏
飞刀
2013年05月19日 16:21:09
2楼
表示同意...:victory:
回复
wdyslf
2013年05月19日 18:26:41
3楼
飞刀 发表于 2013-5-19 16:21 表示同意… 多谢
回复
qdcycivil
2013年05月19日 19:20:54
4楼
楼主总结的很全面
回复
david__kk
2013年05月19日 19:27:23
5楼
结论是对的,计算配筋率要用有效高度h0
回复
赵客胡缨
2013年07月23日 11:09:14
6楼
正在找这个答案,楼主回答得很好.

理论上来说都应该用H0.
回复
levmne
2013年09月15日 10:54:19
7楼
“使用全高计算的最小配筋率比使用有效高度计算的最小配筋率肯定是大的”
这句话说的不对H>H0,分母越大,结果越小。这是一个数学问题,不要误导人啊。
回复
yjtxia
2013年09月15日 14:09:26
8楼
配筋率ρ和最小配筋率ρmin是两个概念。
所有纵向受拉钢筋的合力点至截面受拉边缘的距离为as;截面有效高度:h0=h-as。
纵向受拉钢筋的配筋率:ρ=As/bh0;最小配筋率ρmin= As/bh。
即计算配筋率和最大配筋率时采用有效高度h0,计算最小配筋率时采用全截面高度h。
可以这样理解,最小配筋率的理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区混凝土开裂临界状态,此时的配筋应能承担混凝土开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。正常的配筋率和最大配筋率,针对的是受弯构件的第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都没用,故采用有效高度。
注:这里所说的配筋率是指梁等以受拉为主的构件,对于受压构件等的配筋率还是要按全截面计算。

因此,梁的配筋率应该满足:ρminh/h0≤ρ≤ρb

考虑抗震时,抗规6.3.4条规定ρ≤2.5%,2.5%可能比ρb大,也可能小,要根据具体情况计算比较。抗规的规定主要是为了限制受压区高度,有利于增强截面的延性,对于非抗震由于没有延性要求,满足界限配筋率ρb即可。
以上是我在一个博客里看到的,觉得比较有道理,当然混规里已经有详细的规定了
回复
一仰化碳
2013年09月15日 15:38:01
9楼
表示同意...
回复
北京院小李飞刀
2013年09月15日 16:47:17
10楼
飞刀 发表于 2013-5-19 16:21 表示同意…【答网友问】关于配筋率是用全高还是有效高度的问题http://bbs.co188.com/thread-8744192-1-1.html
回复
设计小兵
2013年09月15日 21:17:14
11楼
8#楼解释挺有道理,谢谢共享
回复