接地座材质可以是铝合金么
qoowoody
qoowoody Lv.7
2013年05月18日 18:47:29
只看楼主

见到的接地座都是不锈钢的,这次遇到铝线槽接地,接地座可以铝合金的么,有标准或规范上面有要求的么

见到的接地座都是不锈钢的,这次遇到铝线槽接地,接地座可以铝合金的么,有标准或规范上面有要求的么
免费打赏
dianqipanli
2013年05月18日 20:44:24
2楼
《民用建筑电气设计规范》
12.5.2
在地下禁止用裸铝导体作接地极或接地导体。
(此条是强条)
《施工现场临时用电安全技术规范》
5.3.4
...........................................................................。不得采用铝导体做接地体或地下接地线,.................。

规范里提到的都是地下,没有提到地上部分,不过由于铝导体的强度、耐腐蚀和熔点等条件都不如铜导体和热镀锌钢材,一般没有使用铝导体来做接地材料。(铝合金也是铝)
回复
kingcomes
2013年05月18日 21:02:34
3楼
可以去给力电气群 140203503 ,资讯那的专家
回复
qoowoody
2013年05月18日 23:33:53
4楼
dianqipanli 发表于 2013-5-18 20:44 《民用建筑电气设计规范》12.5.2在地下禁止用裸铝导体作接地极或接地导体。谢谢你的解答.铝线槽安装在地上,但是我问过制造厂家,他们说材质铝不能和不锈钢焊在一起,什么一个是直流焊接,一个交流焊接,因为不太懂焊接这块,所以当时就答应他们将接地点改为和槽体一样的材质.