消防水池有效容积问题
小朝
小朝 Lv.7
2013年05月18日 17:29:33
只看楼主

高规GB50045中7.3.3条中:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积赢满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。此条如何理解呀?

高规GB50045中7.3.3条中:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积赢满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
此条如何理解呀?


灬天蝎乄
2013年05月20日 18:59:58
2楼
消防水池储存的水量,首先要满足室内消防用水量的要求,如果室外的给水管网经校核水量不能满足室外消防用水量的话,那么消防水池还必须要增加储存室外消防用水量。
回复
小朝
2013年05月21日 10:14:02
3楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-5-20 18:59 消防水池储存的水量,首先要满足室内消防用水量的要求,如果室外的给水管网经校核水量不能满足室外消防用水 …查过有些资料看到 消防水池有效容积=室内消防用水量+室外消防用水量+自喷/水幕灭火系统用水量-室外给水管网供水量 这个公式里室外给水管网供水量如果市政自来水管道进入小区,压力不小于0.2Mpa,是不是在计算消防水池有效容积时应该减掉?
回复
灬天蝎乄
2013年05月21日 10:37:57
4楼
小朝 发表于 2013-5-21 10:14 查过有些资料看到 消防水池有效容积=室内消防用水量+室外消防用水量+自喷/水幕灭火系统用水量-室外给水管 …按规范理解,是可以减去火灾时的市政补水量,但要看当地消防队的要求,我们这就不能考虑,需要消防水池一次性储存够,不考虑补水量。
回复
小朝
2013年05月21日 11:26:42
5楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-5-21 10:37 按规范理解,是可以减去火灾时的市政补水量,但要看当地消防队的要求,我们这就不能考虑,需要消防水池一 …多谢!晓得了!
回复
ntjg-2005
2013年09月23日 15:57:29
6楼
各个系统的系数怎么选?
回复
mazhonggang00
2013年10月12日 11:41:08
7楼
听明白了!:(:(
回复
王农勤
2013年11月03日 11:26:30
8楼
mazhonggang00 发表于 2013-10-12 11:41 听明白了!其实,并不是消防部门不执行规范,而是,有些地方,所设计的补水管是满足不了规范的要求的,规范明确要求:消防水池的二条补水管分别从环状管网的不同管道取水,且其补水量是按最不利情况下计算.对于“最不利情况”的确定,如市政管网最不利供水压力等的确定,是很难的,故,一般对补水量,是要进行严格的审校.
回复

相关推荐

APP内打开