一个房间内现有两台分体空调,一台24小时常开,另一台备用,客户的想法是,当常开的那台不正常工作了,就自动打开备用的那台。原本想用电气联动的方式来控制,后来一想不对,如果常开的那台出现其他的故障,譬如制冷剂泄漏了之类,电源还是有的,所以没法实现用电器联动的方式来自动控制另一台的效果。我现在想法是在房间内用一个温度感测器,用它来控制那台备用的空调。不知道各位大师有没有其他更简单的方法呢?先谢了!
温度感应器 也不见得有什么用啊。
回复
5楼
简单的方法就是把备用的空调温度设定的比常用的温度低或者高 2度。
或者是两台空调的启动控制做上互锁继电器。
回复
6楼
检测机组的运行状态和出风温度,延时控制备用机组的启停;另外如果房间温度超过设定值备用机组自动投入运转。
回复
7楼
譬如主空调设置温度为20度,如果制冷剂有点不足,应该不会报错,但是制冷效果可能就达不到20度。我想在房间温度上升到22度的时候利用外置温度探测器启动备用空调,备用空调的温控也设置在20度,然后保持备用空调的正常运行。现在的问题是,如果低于了22度,譬如说到了21度,外置温度探测器会不会又把备用空调关掉了。
回复
8楼
本帖最后由 yifeng_xx 于 2013-5-24 23:01 编辑 oopp1999 发表于 2013-5-23 08:39 譬如主空调设置温度为20度,如果制冷剂有点不足,应该不会报错,但是制冷效果可能就达不到20度。我想在房间 …用个继电器自锁就解决了,当温度到22度继电器启动而且自锁,备用空调启动,主空调断电就行了。就算你的温度到达20度也只有备用空调压缩机停,继电器已经自锁了,断不开的,除非停电和手动复位。
回复
9楼
做套BA系统。
回复
10楼
路过学习学习
回复
11楼
加温度控制是可以的。但是温度要比正常运行温度高出不少,否则室内温度波动那台备用机就开了,别的到没什么,就是费点电。家用机一直没做过,如果故障停机风口那还出风吗 。是否可以在常用机的出风口那加一个压力的监测点,当没有风的时候就开启备用机
回复