现在手上的一个工程,地下室带六个塔楼,拼装后塔楼部分楼层缺失,是什么原因??
现在手上的一个工程,地下室带六个塔楼,拼装后塔楼部分楼层缺失,是什么原因??
2楼
塔楼六幢,其中三幢完好,一幢缺失底层,一幢中间缺一层,还有一幢只有底层和顶层
PS:楼层标高一致,层高3米,五幢39层,只有一幢49层
回复
3楼
裙房也缺失了底层,下面三层为地下室
回复
4楼
节点过多,发模型到PKPM解决
回复
5楼
:(
回复
6楼
阿土怕瓦落地 发表于 2013-5-16 20:50 节点过多,发模型到PKPM解决啊?这么麻烦呀?
回复
7楼
还有没有其它解决办法?
回复
8楼
楼主高手,这工程~不会帮你顶下~
回复
9楼
个人觉得你应该返回PMCAD查看该层柱的柱底标高,看看是否是0。
回复
10楼
我也碰到过同样问题 当时认为可能是错层的原因 我那个工程简单 就2个楼不同标高的层数建了几个空层 合并起来不丢失 然后在复制标高不同部分的标准层 重新调整标高 你这个0.0.。。找到解决办法了公布下啊
回复
11楼
没有遇到过这样的情况,学习学习。:)
回复