请教一个问题,关于压力模拟量的问题 我这边有一个工程,用的西门子300软冗余做的,有十组压力信号,压力量程0-1Mpa,电流4-20ma,其中有一组压力信号,现场压力180Kpa,端子上量电流为7mA,但在线监视程序,程序压力显示只有80Kpa,不知道是什么情况,这个不算干扰吧?
请教一个问题,关于压力模拟量的问题
我这边有一个工程,用的西门子300软冗余做的,有十组压力信号,压力量程0-1Mpa,电流4-20ma,其中有一组压力信号,现场压力180Kpa,端子上量电流为7mA,但在线监视程序,程序压力显示只有80Kpa,不知道是什么情况,这个不算干扰吧?
2楼
如果没有跳动就应该不是干扰,可能是换算公式不对。
回复
3楼
程序问题,换算不对。
回复
4楼
老头子 发表于 2013-5-17 10:07 程序问题,换算不对。我总共是十组压力变送器,都是一样换算的,不会出现什么问题吧,会不会是卡键端子有问题,我以前碰到过西门子变频器,给定百分之五十,但变频器读入的就是百分之六十多,就是那两个输入端子有问题
回复
5楼
不是干扰问题,你检查下量程卡是否设置正确,再有就是程序里边的问题
回复
6楼
我的那个问题解决了,那个模块接线端子可能有问题,换了一个通道就压力正常了
回复
7楼
端电流我初步计算了一下,数据采集没问题就是后期处理的问题了。在前面用了看门狗或者有很占时间的
程序,导致转换失真。
回复
8楼
是不是显示位数不对啊,比如实际有3位,结果只显示了2位,就少了前面的那个1了。
回复
9楼
学习了,分享