400厚底板上,有一根350x1150柱,柱压力忽略不计,柱底承受弯矩2000KN.M,现在柱配筋可以计算,请问柱下底板局部怎么算?弯矩?局部受拉冲切?简图如下:
400厚底板上,有一根350x1150柱,柱压力忽略不计,柱底承受弯矩2000KN.M,现在柱配筋可以计算,请问柱下底板局部怎么算?弯矩?局部受拉冲切?简图如下:
2楼
另外如果将此柱改为承受向上的拉力5000KN,其余的受力条件忽略不计,求此柱下的底板怎么计算配筋?算局部抗拉?有这种算法吗?还是拉力冲切,剪力?求高手帮忙解决这两个问题,这两个问题都是一起的,在我目前一个工程中遇到,根本不知道怎么个算法
回复
3楼
手算比较麻烦,请查阅地基基础规范,上面有计算底板配筋的,还有考虑不平衡弯矩什么的。我建议可以流氓一点,把这个模型输入到pkpm里面,建一个1层的小房子,输入柱间荷载(不知道你的2000是恒载还是活载),然后基础用平板式筏板基础,算一下。这样好像比较方便哈哈,不过不利于你的手算能力。说的不对的地方,还请其他高手指正。
回复
4楼
弯矩这么大,没轴力?
回复
5楼
弯矩这么大,没轴力?条件是否有问题,建议按独立基础计算板配筋
回复
6楼
做带梁伐板,用梁来抵消弯矩。没遇到过,望高手解答