稳高压消防系统和临时高压消防系统
ljp493075679
2013年05月16日 11:11:28
只看楼主

各位前辈,小弟今日看上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》,其中提到稳高压消防系统和临时高压消防系统,稳高压消防系统就是系统中设有稳压设施,而临时高压系统当屋顶水箱高度不能满足楼层最不利点消火栓静压要求时,也需要设置增压稳压设施。 问题就来了,当这两个系统中都需要设置增压稳压设施时,还有什么区别么?对于一栋高层建筑,临时高压系统底部消火栓的压力是不需要考虑增压稳压设施的压力,而稳高压设施底部消火栓的压力是需要考虑增压泵所施加的压力,这样的理解对么?但对于设置了增压稳压设施的消火栓系统,又怎么能分辨是哪种系统呢?系统无法确定,那底部消火栓的压力就无法确定。

各位前辈,小弟今日看上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》,其中提到稳高压消防系统和临时高压消防系统,稳高压消防系统就是系统中设有稳压设施,而临时高压系统当屋顶水箱高度不能满足楼层最不利点消火栓静压要求时,也需要设置增压稳压设施。
问题就来了,当这两个系统中都需要设置增压稳压设施时,还有什么区别么?对于一栋高层建筑,临时高压系统底部消火栓的压力是不需要考虑增压稳压设施的压力,而稳高压设施底部消火栓的压力是需要考虑增压泵所施加的压力,这样的理解对么?但对于设置了增压稳压设施的消火栓系统,又怎么能分辨是哪种系统呢?系统无法确定,那底部消火栓的压力就无法确定。
谢谢各位前辈指教!
免费打赏
ozl02061
2013年06月03日 17:10:51
12楼
i不是上海人,就不懂上海的消防规范
回复
lzq0101
2013年06月04日 22:30:36
13楼
根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008 的
第2.0.34 稳高压消防水系统 stabilized high pressure fire water systems
采用稳压泵维持管网的消防水压力大于或等于0.7MPa的消防水系统。
回复
lzq0101
2013年06月04日 22:33:13
14楼
我们这里做的很多化工厂的消防一般是没有设置屋顶水箱的, 在消防泵房里设置稳压泵,气压罐和消防泵。如果管网稳压压力不大于0.7MPa,根据GB50160则不应该算是稳高压,那么如果算是临时高压的话是否还必须设置屋顶水箱呢?
回复
jinweihua011
2013年06月04日 23:04:44
15楼
稳高压系统,管道内的水压满足初期用水,启动方式一般使用压力值启动,一般不设按钮启动,一般使用在体量大,或厂区内消防系统。临时高压系统,管道压力无法保证初期用水,一般使用按钮启动,一般在高层建筑上使用
回复
wangxu870510
2013年10月16日 17:05:58
16楼
ljp493075679 发表于 2013-5-16 22:00 版主,这是规范上的解释吧?稳高压就是顶部水箱加增压泵,而临时高压系统是由于屋顶水箱不满足7米高 …稳高压屋顶没有消防水箱了啊
回复
huanghe521
2013年10月23日 09:31:57
17楼
正好遇到同样的问题,可以看看
回复
yunyun
2013年11月13日 16:41:49
18楼
强烈呼吁国家标准统一认识稳高压、临时高压和屋顶水箱设置问题。经常遇到此类问题审查起来纠结。
本人赞成上海市做法,稳高压系统可以取消屋顶水箱,稳高压可以等同常高压。设有屋顶水箱,当屋顶水箱高度满足不了静压要求时,仍然需要设置增压设施,那么对于稳高压系统仍然需要设置高位水箱,假如水箱高度满足不了静压设施再设增压设施,那么跟已经设有的稳压系统怎么配套?