稳高压消防系统和临时高压消防系统
ljp493075679
2013年05月16日 11:11:28
只看楼主

各位前辈,小弟今日看上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》,其中提到稳高压消防系统和临时高压消防系统,稳高压消防系统就是系统中设有稳压设施,而临时高压系统当屋顶水箱高度不能满足楼层最不利点消火栓静压要求时,也需要设置增压稳压设施。 问题就来了,当这两个系统中都需要设置增压稳压设施时,还有什么区别么?对于一栋高层建筑,临时高压系统底部消火栓的压力是不需要考虑增压稳压设施的压力,而稳高压设施底部消火栓的压力是需要考虑增压泵所施加的压力,这样的理解对么?但对于设置了增压稳压设施的消火栓系统,又怎么能分辨是哪种系统呢?系统无法确定,那底部消火栓的压力就无法确定。

各位前辈,小弟今日看上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》,其中提到稳高压消防系统和临时高压消防系统,稳高压消防系统就是系统中设有稳压设施,而临时高压系统当屋顶水箱高度不能满足楼层最不利点消火栓静压要求时,也需要设置增压稳压设施。
问题就来了,当这两个系统中都需要设置增压稳压设施时,还有什么区别么?对于一栋高层建筑,临时高压系统底部消火栓的压力是不需要考虑增压稳压设施的压力,而稳高压设施底部消火栓的压力是需要考虑增压泵所施加的压力,这样的理解对么?但对于设置了增压稳压设施的消火栓系统,又怎么能分辨是哪种系统呢?系统无法确定,那底部消火栓的压力就无法确定。
谢谢各位前辈指教!
君临天下
2013年05月16日 17:27:15
2楼
稳高压给水系统与临时高压给水系统的区别在于:
(1) 临时高压给水系统设有消防主泵,但一般不设稳压装置,只有当高位消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0107MPa 静水压力要求,才设置包括稳压泵、气压水罐和增压泵在内的增压设施。而稳高压给水系统的特点之一就是设有稳压装置。
(2) 临时高压给水系统在准工作状态时,消防用水的水压和流量都不能保证。而稳高压给水系统在准工作状态时,消防用水的水压是可以保证的,流量也能满足初期火灾的用水量需要。两者在消防时对满足消防用水的水压和流量要求是完全一致的。
回复
ljp493075679
2013年05月16日 22:00:32
3楼
君临天下 发表于 2013-5-16 17:27 稳高压给水系统与临时高压给水系统的区别在于:(1) 临时高压给水系统设有消防主泵,但一般不设稳压装置,只有 … 版主,这是规范上的解释吧?稳高压就是顶部水箱加增压泵,而临时高压系统是由于屋顶水箱不满足7米高度,而加增压泵。那么当屋顶水箱旁设了增压泵时,这个系统是稳高压还是临时高压系统呢?稳高压底部消火栓静压是需要考虑增压泵的压力的,而临时高压系统底部消火栓静压是不需要考虑增压泵的压力。那设增压泵的消火栓系统,底部消火栓静压到底该怎么计算呢?这涉及到要不要分区的问题。一般增压泵扬程有20m,一个建筑高度80m,不加增压泵扬程就不需要分区,加上增压泵扬程就得分区了。还希望版主能详细解释下,谢谢了!
回复
独坐高楼
2013年05月16日 22:13:05
4楼
还是不太明白。是不是说:临时高压只能确保初期火灾的水压和水量,时间很短,而后续消防要通过消防泵来提供足够的水量和水压。对吗?
回复
pangjiang27
2013年05月17日 10:07:25
5楼
稳高压和临时高压系统不是两句话能讲的清楚的……

建规、高规都没有稳高压的概念。全国貌似只有上海有,那就找上海的规范和案例研究一下,其实都是老头子们玩文字游戏……
回复
ljp493075679
2013年05月17日 12:16:39
6楼
pangjiang27 发表于 2013-5-17 10:07 稳高压和临时高压系统不是两句话能讲的清楚的……建规、高规都没有稳高压的概念。全国貌似只有上海有, …嗯,我知道的好像也就只有上海有这样说法。
回复
jx_denis
2013年05月21日 22:35:29
7楼
稳高压是《石油化工企业设计防火规范》上的说法,与建规是两个编写组,这两本规范对于你说的这两个消防系统是互不承认的,设计中明确使用那本规范就用那个系统。至于上海地方规范确实对以上两本规范做了相应的结合,但是其他地区是无法使用的
回复
ljp493075679
2013年05月22日 09:15:08
8楼
jx_denis 发表于 2013-5-21 22:35 稳高压是《石油化工企业设计防火规范》上的说法,与建规是两个编写组,这两本规范对于你说的这两个消防系统 …明白了!谢谢!
回复
sxfm2013
2013年06月03日 08:33:13
9楼
过来学习的啊
回复
jjplj1982
2013年06月03日 13:46:09
10楼
稳高压是临时高压的一种,都是在消防时启动消防主泵供消防用水,消防主泵从消防水池或者直接从市政抽水,区别于常高压系统。稳高压区别于普通临时高压:1,系统设置稳压系统,系统由压力开关启消防主泵,准工作状态时,消防管网一直由稳压泵持压。2.稳压泵区别于屋顶消防水箱的增压泵,作用不同,一个系统稳压,一个是压力不满足最不利点水压要求,增压;3多层的稳高压系统,上海是可以不做消防水箱的,消火栓也可以不做启泵按钮的。其他具体看规范了
回复
liuransuiyuan
2013年06月03日 16:09:43
11楼
jjplj1982 发表于 2013-6-3 13:46 稳高压是临时高压的一种,都是在消防时启动消防主泵供消防用水,消防主泵从消防水池或者直接从市政抽水,区 …同意楼上的。设置稳高压的消防给水系统,不需设置屋顶水箱,消火栓也可以不做启动按钮;而临时高压则需设置屋顶水箱。至于楼主担心的底层消火栓超压问题,是可以计算后采用减压孔板或者选择减压稳压型消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开