审图意见-YJV电缆的使用
qblywn
qblywn Lv.7
2004年11月20日 20:51:45
只看楼主

小区景观设计中电缆选用YJV22--**,但审图的意见是用ZR-YJV22--**。这有必要吗?

小区景观设计中电缆选用YJV22--**,但审图的意见是用ZR-YJV22--**。
这有必要吗?
免费打赏
ddsjy
2004年11月22日 22:06:35
12楼
审图的本来目的应该是审查图纸中是否有违反强制性条文的地方,再加上审查违反一般规范的地方。可现实中,除以上两点外,审图的还要提出许多建议。既多花了时间、精力,也使自己从审图变成了校对。本楼主所提,只要不违反强条,不违反其他规范,就应坚持。当然还要加强沟通。
回复
fzywill
2004年11月23日 08:33:41
13楼
没必要用阻燃电缆吧,简直就是浪费^^$^%$
回复
lang20022002
2004年11月23日 08:56:36
14楼
ZR 是防火电缆 是消防用的
回复
hefanrong2015
2004年11月23日 16:11:28
15楼
没必要,可能是刚上任的,非专业
回复
bys
2004年11月23日 19:56:19
16楼
不用
回复
netling
2004年11月23日 20:24:50
17楼
上海的地方规定中规定了很多地方都要使用ZR电缆,在成束敷设的情况下,楼主的电缆是要使用ZR的,况且ZR去非ZR电缆在价格上只差2%,在成本上提高的有限
回复

相关推荐

APP内打开