关于消防联动
dzjie1126
dzjie1126 Lv.4
2013年05月16日 08:49:08
来自于防雷减灾
只看楼主

最近在学习火灾自动报警系统的内容,看了一些资料跟图纸,对于消防联动逻辑关系不是很明了,想请教一下各位高手:1、关于火灾报警和火灾确认,二者有什么区别,是不是一只探测器报警,视为火灾报警,两只报警器报警视为火灾确认,一只按钮报警视为火灾确认,温度防火阀动作视为火灾确认?2、一只探测器报警后应进行哪些联动动作,两只探测器报警后,应进行哪些动作?或者说火灾报警以及火灾确认后,分别会发生哪些联动动作?

最近在学习火灾自动报警系统的内容,看了一些资料跟图纸,对于消防联动逻辑关系不是很明了,想请教一下各位高手:
1、关于火灾报警和火灾确认,二者有什么区别,是不是一只探测器报警,视为火灾报警,两只报警器报警视为火灾确认,一只按钮报警视为火灾确认,温度防火阀动作视为火灾确认?
2、一只探测器报警后应进行哪些联动动作,两只探测器报警后,应进行哪些动作?或者说火灾报警以及火灾确认后,分别会发生哪些联动动作?
3、参考一些资料上显示,探测器报警或按钮动作后,主机延时2min后会切断非消防电源、启动泵及其他相关动作,而有些是延时30s,请问是否有相关的时限要求?

另外,关于联动关系的前后逻辑、动作,应该参照哪些规范哪些条文?
免费打赏
wujifeng982307
2013年07月23日 19:27:15
2楼
看看GB50116-2008《火灾自动报警设计规范》里面有你需要的!:victory::victory::victory::victory:
回复
donglish0916
2013年07月29日 11:53:38
3楼
1、报警与确认:报警与探测器的数量无关,只要有一个探测器有报警信号就是报警了,报警信号的确认一般都是指控制中心,有报警信号过来后,一般手动确认(现在自动的也很多了),然后联动相关消防设备。2、一般防火卷帘门有两次动作的要求时,采用温感和烟感进行两步降,仅仅是做防火分区隔断的话也是一步降。3、一般延时30s联动设备,2min的工程上似乎不多见,消防部门也不允许这么久
回复
dzjie1126
2013年07月30日 18:20:53
4楼
donglish0916 发表于 2013-7-29 11:53 1、报警与确认:报警与探测器的数量无关,只要有一个探测器有报警信号就是报警了,报警信号的确认一般都是指 …非消防电源切断,通常在什么情况下动作,一般一两个探测器报警,就实现吗,这样会不会有误动作,导致影响比较大?
回复
huanglaoxiesan
2013年12月03日 19:09:24
5楼
非消防电源切断是在消防控制中心确认该区域的报警信号后,才操作的。只是切断该区域的非消防电源。