高层建筑消防分区讨论
yhdingding
yhdingding Lv.4
2013年05月15日 23:19:26
只看楼主

正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右,那么地下室的消火栓静压肯定会超过1.0MPa,因此就要分区了。主楼25层,裙房三层,工作单位里一人建议我按照附件《分区示意图(原)》那样分,地下室泵打出来后成环,加减压阀供给1~3F并在3F单独成环。再从地下室环上通过立管接出来在主楼顶层成环,供给3~25F。这样就能避免静压大于1.0MPA的情况,我按照这个意思画了大概的示意图,见附件《分区示意图(我画的)》,不知道理解是否正确,请大家指正。

正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!

建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。1、一般分区是不是要成四个环?像这样是我理解错误还是也是分区的一种?
2、现在这样分区会造成底部消火栓动压过大,一道减压孔板无法满足的情况。是应该将分区位置改到楼中间?还是使用减压稳压消火栓?(我们老师严禁我们用减压稳压消火栓,她建议我们放两道减压孔板是否可行?……)
免费打赏
qhwsjy01
2013年06月03日 16:36:57
14楼
更正:在高、低两个区内设置j减压孔板,保证不超0.5MPa的动压。
回复
yhdingding
2013年06月03日 21:55:08
15楼
smartgump 发表于 2013-6-3 12:17 需要增加增压稳压设备,并且需要分区分区基本原则:关于增压稳压后的分区问题就您这个我看着最明白了!:loveliness:
回复
yhdingding
2013年06月03日 22:03:40
16楼
jj5483 发表于 2013-5-29 10:41 1附图上所设分区理论上是可以的2 建议分为3个区,主楼4-25可以分为2个区,1-3层裙房一个区,可以由可调式 …请问,撇开我们老师不准我们使用减压稳压消火栓的规定……我的主楼层高只有3m,除去梁高(假设600mm)就只有2.4m了,如果再做个消防成环的管网,是不是就会有吊顶过高,净层高非常小的情况……是不是在裙房(层高4m)的屋顶成环,再使用减压稳压消火栓来得更合理些??
回复
jj5483
2013年06月04日 15:42:39
17楼
yhdingding 发表于 2013-6-3 22:03 请问,撇开我们老师不准我们使用减压稳压消火栓的规定……我的主楼层高只有3m,除去梁高(假设600mm)就只 …主楼成环只有一根主管,怕影响层高可以穿梁敷设;
回复
zhongshijun518
2013年10月11日 11:44:39
18楼
学习了........................
回复
zhangshengna
2013年10月11日 11:56:40
19楼
学习中。。。。。。:)
回复