高层建筑消防分区讨论
yhdingding
yhdingding Lv.4
2013年05月15日 23:19:26
只看楼主

正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右,那么地下室的消火栓静压肯定会超过1.0MPa,因此就要分区了。主楼25层,裙房三层,工作单位里一人建议我按照附件《分区示意图(原)》那样分,地下室泵打出来后成环,加减压阀供给1~3F并在3F单独成环。再从地下室环上通过立管接出来在主楼顶层成环,供给3~25F。这样就能避免静压大于1.0MPA的情况,我按照这个意思画了大概的示意图,见附件《分区示意图(我画的)》,不知道理解是否正确,请大家指正。

正在做的是毕业设计,高层公寓式办公楼,在消火栓系统碰到点问题,请教大家!

建筑地上高度是80.4m,地下4.8m。1、一般分区是不是要成四个环?像这样是我理解错误还是也是分区的一种?
2、现在这样分区会造成底部消火栓动压过大,一道减压孔板无法满足的情况。是应该将分区位置改到楼中间?还是使用减压稳压消火栓?(我们老师严禁我们用减压稳压消火栓,她建议我们放两道减压孔板是否可行?……)
免费打赏
defuyang
2013年05月16日 07:18:32
2楼
这个高度一般不分区。
回复
zjin
2013年05月16日 07:47:39
3楼
消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。地下室消火栓安装高度-3.7,最大静水压力为84.1+3.7=87.8m,不需要分区。另“由于无法满足最不利点消火栓7m静压要求,因此需要增压稳压系统(老师要求必须增加该系统)。但是这样一来最不利消火栓水压就会增加到20m左右。”高层建筑为满足充实水柱不小于10m的要求,消火栓栓口压力需满足20m左右压力,和需不需要增压稳压没关系。这是设计时最不利消火栓栓口应该满足的。
回复
ljp493075679
2013年05月16日 10:10:06
4楼
加上增压稳压设施的的应该是常高压系统,底部消火栓压力应该是建筑高度和增压泵压力之和,基本上在1.0Mpa,这个高度可以不分区,底部用减压孔板。临时高压系统的底部消火栓压力只考虑水箱最低水位与最底部消火栓高差即可。
回复
yhdingding
2013年05月16日 11:26:33
5楼
zjin 发表于 2013-5-16 07:47 消防水箱跟生活水箱同高,暂定最低水位84.1m。地下室消火栓安装高度-3.7,最大静水压力为84.1+3.7=87.8m,不 …增加增压稳压设备不是因为最不利点的静压不能满足7m水头的要求吗?所以我理解的是增加了之后整个系统的静压就变大了,不是按照原来的84.1+3.7的方式来计算了?不知道我的的理解是哪里错了啊?增压稳压设备加上去后,不是整个系统的压力会增加20m水头吗?
回复
dgwangliang
2013年05月20日 15:55:13
7楼
这个还是坐等高手来解决吧
回复
diyirenmin
2013年05月24日 07:25:25
8楼
俺现在正在学
回复
yuliangtkd
2013年05月29日 00:07:55
9楼
本人认为应该按照稳压压力来计算静压!
回复
jj5483
2013年05月15日 23:19:27
10楼
本帖最后由 jj5483 于 2013-5-29 10:42 编辑

1附图上所设分区理论上是可以的
2 建议分为3个区,主楼4-25可以分为2个区,1-3层裙房一个区,可以由可调式减压阀组控制,满足消火栓静压<0.5MPa;
裙房一般功能比较复杂与主楼的消火栓布局应该不一致所以增加分区;主楼分区目标不采用减压稳压消火栓满足规范要求;
回复
smartgump
2013年06月03日 12:17:18
12楼
本帖最后由 smartgump 于 2013-6-3 12:24 编辑 yhdingding 发表于 2013-5-16 11:26 增加增压稳压设备不是因为最不利点的静压不能满足7m水头的要求吗?所以我理解的是增加了之后整个系统的静压 …需要增加增压稳压设备,并且需要分区分区基本原则:1.消防水箱满足最不利点静水压要求时,以水箱底到最低消火栓距离是否大于1.0mpa为依据;2.在消防水箱不满足最不利点的静水压要求时,以以水箱底到最低消火栓的高度+增压稳压装置停泵时的稳压罐最大水压之和是否大于1.0MPa为依据;增压稳压装置停泵时的稳压罐最大水压 一般这个压力会在0.30mpa左右(如果是根据计算放大稳压罐的容积,可能会将降到0.26~0.28mpa);
回复
qhwsjy01
2013年06月03日 16:35:44
13楼
两个区可以的,水泵先双管供水至3楼顶,后三通;二路向上供4~25层;二路向下先减压至0.2MPa向下供低区。在高、低两个区内设置加压孔板,保证不超0.5MPa的动压。高、低两个区分设水泵接合器...