请问高压电线下摆放发电机、钢筋加工厂有问题没?
xyc751119
xyc751119 Lv.3
2013年05月15日 21:27:33
只看楼主

请问高压电线下摆放发电机、钢筋加工厂有问题没?如果有安全隐患,那么根据是什么,请大神指点。

请问高压电线下摆放发电机、钢筋加工厂有问题没?如果有安全隐患,那么根据是什么,请大神指点。 QQ截图20130515212342.jpg QQ截图20130515212342.jpg

QQ截图20130515212342.jpg

免费打赏
大哥爱丫头
2013年05月17日 08:07:39
12楼
你们要是不怕死就继续吧
回复
米克
2013年05月17日 10:18:08
14楼
:victory::victory:
不能。如果实在是没有工作面,可与供电部门协商。但也有高度限制,还要搭设防护棚。
回复
dhw0123456
2013年05月17日 17:16:51
15楼
呵呵,你这样放就不用发电机了,等到雷雨天气就自然会有电用了。:lol
回复
dhw0123456
2013年05月17日 17:21:43
16楼
或者在吊钢筋的时候,直接从吊车引一条线出来就有电用了。;P
回复
奔跑的匠人
2013年05月17日 18:02:34
17楼
:(,总是不看规范!出事情了才知道后果
回复
zqcgxg
2013年05月18日 09:02:22
18楼
按规范是不行的,另找地方吧
回复
tb689776_2013
2013年05月18日 09:52:46
19楼
电力安全规范也有相应的规定;多看看吧。
回复
mianzao
2013年05月18日 22:14:35
20楼
不是有个报道说钢筋工立着拿钢筋 整好高压线低 碰到了 还死了人 一定要小心
回复
wosisui55161002
2013年05月18日 22:32:56
21楼
有很大的安全隐患!!!
回复
shankongyue
2013年05月20日 09:35:55
22楼
绝对不行,这样的施工现场电气工程师也太丢人了吧!!!