本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑 感谢原作者!卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。小知识019:居住小区室外消防用水量。在住宅小区外网设计中,对于住宅小区室外消防用水量,不能只按照《多规》GB50016-2006表8.2.1条选取,还要按表8.2.2-2取小区各单体最大室外消防用水量,将两者作比较,取较大值为小区室外消防用水量。
感谢原作者!
卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。
小知识019:居住小区室外消防用水量。
在住宅小区外网设计中,对于住宅小区室外消防用水量,不能只按照《多规》GB50016-2006表8.2.1条选取,还要按表8.2.2-2取小区各单体最大室外消防用水量,将两者作比较,取较大值为小区室外消防用水量。
小知识018:关于锅炉房的位置。
在与甲方沟通中,常常被问及锅炉房位置,如果设在室外,距离建筑物多远可以?
根据《多规》GB50016-2006第3.1.1条的条文解释,锅炉房属于丁类厂房,然后可以此根据《多规》GB50016-2006第3.4.1条或《高规》GB50045-95(2005年版)第4.2.7条查到锅炉房距离建筑物的间距。
小知识017:容易被忽略的事故通风强条。
在做燃气、燃油锅炉房、以及气体灭火时,尤其是在地下时,往往需要做事故通风,但是很多时候会忽略《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.4.6条强条,事故通风机应分别在室内外便于操作的地方设置电器开关,并提给电气专业,负责的审图公司也会核对电气图。
小知识016:喷淋试水排水管管径。
按照《喷规》GB50084-2001第5.0.1条,系统最不利喷头的工作压力不应低于0.05MPa,依此计算末端试水装置的流量0.943L/S应当是理论最小值(为简化计算,末端试水装置工作压力取最不利喷头的工作压力)。
在实际设计中,最不利喷头工作压力往往大于0.05MPa,因此应当先以最不利喷头设计压力值来计算出末端试水装置泄水量,同时还要考虑在实际试水时,试水装置的开启相当于开启了一个喷头,此时的流量由增压稳压泵或高位消防水箱供给是足以的,因此喷淋主泵是不会运行的,所以还应当根据增压稳压泵扬程或高位水箱高差产生的压力校核末端试水装置的排水量,取二者较大值。
如试水排水管设置伸顶通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2009版)表4.4.11选取管径,如试水排水管不设置通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2003版)表4.4.11-4选取管径,考虑试水时会有喷溅,按表选取时选取值可提高一档,一般根据计算选取DN75或DN100较为合适,建议采用DN100更为把握。
小知识015:高层建筑群共用消防设施。
《高规》GB50045-95第7.3.5条规定:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱”,但是多大规模的高层建筑群在同一时间内只考虑一次火灾,多大规模的高层建筑群在同一时间内考虑两次火灾,《高规》中并没有作出具体规定或说明。
09版河北省审图要点给出了河北省的执行标准,即按照《多规》GB50016-2006第8.2.1条确定高层建筑群在同一时间内的火灾次数。
小知识014:散热器散热量与供回水水温。
很久不做散热器采暖了,但散热器采暖设计依旧会在不经意间在某个工程中被遇到。
散热器采暖设计中,我们应当注意到,我们采用的散热器样本中每片散热量值是在供回水温度为95/70℃,室温为18℃时的标准低温采暖工况下的散热量,在设计中,我们选用了这个标准值,但在图纸说明中,考虑实际供热往往达不到标准供热工况,往往经常会很随意的写供回水温度为85/60℃,甚至更低。
而经实际计算:供回水温差同样为25℃时,供回水温度为85/60℃时每片散热器散热量约为95/70℃时的80%,供回水温度为75/50℃时每片散热器散热量约为95/70℃时的70%,三种不同工况下的散热量差值还是不小的,应当引起注意。
因此在散热器采暖设计中,应首先根据甲方提供的供回水温度值计算或折算出散热器实际散热量,然后再用这个实际散热量值和房间热负荷来计算散热器片数。
小知识013:住宅地盘管采暖立管比摩阻。
在教科书中,采暖管道比摩阻应控制在60~120Pa/m之间,也有的要求控制在80~120Pa/m之间。
但随着住宅楼的楼层数不断增加,采暖立管竖向控制楼层数最多已经达到18层,顶层盘管和底层盘管高度差接近50米,即竖向失调危险也相对增加,在09年审图培训中,主讲梁牧老师提出采暖管道立管比摩阻宜控制在60Pa/m左右。
而根据实际设计经验,选用适当的立管比摩阻,“适当”的放大立管管径,单元采暖立管竖向不做成同程式也不会发生竖向失调现象。
这与小知识012内容是有些相符的,盘管长度应适当,即户内管道总阻力损失占资用压差比例应相对较大,单元立管总阻力损失占资用压差比例应相对较小,盘管的长度过长或过短都会造成不热或局部不热。
具体不能说是某个数值最合适,还要经过设计人根据不同工程、系统状况选用不同数值,只有多做工程,多积累经验,才能将设计趋于更合理,这里也只是说个原理。
小知识012:地盘管长度。
按地盘管规范要求地盘管每环路不宜超过120米,那多长好呢?120米范围内越长越好呢?还是越短越好?
首先在秦皇岛地区,地盘管并不要求按室控制(即不要求一个房间一个环路),更多的是强调平衡,因此在设计当中,不仅要着眼于单体平衡,还要根据小区整体考虑,单体各楼层、各户间地盘管长度要均衡,整个小区各单体盘管长度也不能有太大的差异,尽量维持在一定长度区间内。
其次根据04年以来的设计经验,盘管长度在80~90米是最佳长度,尤其不要超过100米,在实际运行中发生单体或房间不热的昌德小区、泰和家园等小区,后经总结发现不热单体或房间的盘管长度均超过100米;相反盘管长度短会造成环路数增加,过短时还容易出现短路现象,系统并不稳定,因此,特殊情况时盘管长度也尽量不要低于60米,尤其不要大量短于50米。
实际设计当中:1、首先分析考虑整个小区状况,制定合理盘管长度区间,避免出现因盘管长度相差较大而造成个别单体出现短路现象;2、单体设计中户内环路间长度差尽量维持在15%范围内;3、同单体楼层间,顶层环路宜较标准层多一环,使每环路长度较标准层稍短或相当。
小知识011:2012年执行的新规范。
《供热计量技术规程》DB13/(J)128-2011 实施日期:2011.12.01
《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ160-2011 实施日期:2012.03.01
《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011 实施日期:2012.05.01
《住宅设计规范》GB50096-2011 实施日期:2012.08.01
小知识010:车库排烟竖井与建筑间的距离。
关于小区建筑之间的地下车库的排烟竖井与建筑间的距离,规范里没有明确规定,但《建规》GB50016-2006第5.2.1条中规定一二级建筑之间防火距离为6米,《高规》GB50045-95第4.2.1中规定高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距为9米,因此,在没有明确规定情况下,可以将此二条暂作依据,即车库排烟井与多层之间的距离为6米,与高层间的距离为9米。