水暖设计的一点小知识分享!
nuannuan941
2013年05月15日 13:24:28
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑 感谢原作者!卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。小知识019:居住小区室外消防用水量。在住宅小区外网设计中,对于住宅小区室外消防用水量,不能只按照《多规》GB50016-2006表8.2.1条选取,还要按表8.2.2-2取小区各单体最大室外消防用水量,将两者作比较,取较大值为小区室外消防用水量。

本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑

感谢原作者!

卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。

小知识019:居住小区室外消防用水量。

在住宅小区外网设计中,对于住宅小区室外消防用水量,不能只按照《多规》GB50016-2006表8.2.1条选取,还要按表8.2.2-2取小区各单体最大室外消防用水量,将两者作比较,取较大值为小区室外消防用水量。


小知识018:关于锅炉房的位置。


在与甲方沟通中,常常被问及锅炉房位置,如果设在室外,距离建筑物多远可以?

根据《多规》GB50016-2006第3.1.1条的条文解释,锅炉房属于丁类厂房,然后可以此根据《多规》GB50016-2006第3.4.1条或《高规》GB50045-95(2005年版)第4.2.7条查到锅炉房距离建筑物的间距。


小知识017:容易被忽略的事故通风强条。


在做燃气、燃油锅炉房、以及气体灭火时,尤其是在地下时,往往需要做事故通风,但是很多时候会忽略《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.4.6条强条,事故通风机应分别在室内外便于操作的地方设置电器开关,并提给电气专业,负责的审图公司也会核对电气图。


小知识016:喷淋试水排水管管径。


按照《喷规》GB50084-2001第5.0.1条,系统最不利喷头的工作压力不应低于0.05MPa,依此计算末端试水装置的流量0.943L/S应当是理论最小值(为简化计算,末端试水装置工作压力取最不利喷头的工作压力)。

在实际设计中,最不利喷头工作压力往往大于0.05MPa,因此应当先以最不利喷头设计压力值来计算出末端试水装置泄水量,同时还要考虑在实际试水时,试水装置的开启相当于开启了一个喷头,此时的流量由增压稳压泵或高位消防水箱供给是足以的,因此喷淋主泵是不会运行的,所以还应当根据增压稳压泵扬程或高位水箱高差产生的压力校核末端试水装置的排水量,取二者较大值。

如试水排水管设置伸顶通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2009版)表4.4.11选取管径,如试水排水管不设置通气管时,应根据《给排水设计规范》GB50015-2003(2003版)表4.4.11-4选取管径,考虑试水时会有喷溅,按表选取时选取值可提高一档,一般根据计算选取DN75或DN100较为合适,建议采用DN100更为把握。


小知识015:高层建筑群共用消防设施。


《高规》GB50045-95第7.3.5条规定:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱”,但是多大规模的高层建筑群在同一时间内只考虑一次火灾,多大规模的高层建筑群在同一时间内考虑两次火灾,《高规》中并没有作出具体规定或说明。

09版河北省审图要点给出了河北省的执行标准,即按照《多规》GB50016-2006第8.2.1条确定高层建筑群在同一时间内的火灾次数。


小知识014:散热器散热量与供回水水温。


很久不做散热器采暖了,但散热器采暖设计依旧会在不经意间在某个工程中被遇到。

散热器采暖设计中,我们应当注意到,我们采用的散热器样本中每片散热量值是在供回水温度为95/70℃,室温为18℃时的标准低温采暖工况下的散热量,在设计中,我们选用了这个标准值,但在图纸说明中,考虑实际供热往往达不到标准供热工况,往往经常会很随意的写供回水温度为85/60℃,甚至更低。

而经实际计算:供回水温差同样为25℃时,供回水温度为85/60℃时每片散热器散热量约为95/70℃时的80%,供回水温度为75/50℃时每片散热器散热量约为95/70℃时的70%,三种不同工况下的散热量差值还是不小的,应当引起注意。

因此在散热器采暖设计中,应首先根据甲方提供的供回水温度值计算或折算出散热器实际散热量,然后再用这个实际散热量值和房间热负荷来计算散热器片数。


小知识013:住宅地盘管采暖立管比摩阻。


在教科书中,采暖管道比摩阻应控制在60~120Pa/m之间,也有的要求控制在80~120Pa/m之间。

但随着住宅楼的楼层数不断增加,采暖立管竖向控制楼层数最多已经达到18层,顶层盘管和底层盘管高度差接近50米,即竖向失调危险也相对增加,在09年审图培训中,主讲梁牧老师提出采暖管道立管比摩阻宜控制在60Pa/m左右。

而根据实际设计经验,选用适当的立管比摩阻,“适当”的放大立管管径,单元采暖立管竖向不做成同程式也不会发生竖向失调现象。

这与小知识012内容是有些相符的,盘管长度应适当,即户内管道总阻力损失占资用压差比例应相对较大,单元立管总阻力损失占资用压差比例应相对较小,盘管的长度过长或过短都会造成不热或局部不热。

具体不能说是某个数值最合适,还要经过设计人根据不同工程、系统状况选用不同数值,只有多做工程,多积累经验,才能将设计趋于更合理,这里也只是说个原理。


小知识012:地盘管长度。


按地盘管规范要求地盘管每环路不宜超过120米,那多长好呢?120米范围内越长越好呢?还是越短越好?

首先在秦皇岛地区,地盘管并不要求按室控制(即不要求一个房间一个环路),更多的是强调平衡,因此在设计当中,不仅要着眼于单体平衡,还要根据小区整体考虑,单体各楼层、各户间地盘管长度要均衡,整个小区各单体盘管长度也不能有太大的差异,尽量维持在一定长度区间内。

其次根据04年以来的设计经验,盘管长度在80~90米是最佳长度,尤其不要超过100米,在实际运行中发生单体或房间不热的昌德小区、泰和家园等小区,后经总结发现不热单体或房间的盘管长度均超过100米;相反盘管长度短会造成环路数增加,过短时还容易出现短路现象,系统并不稳定,因此,特殊情况时盘管长度也尽量不要低于60米,尤其不要大量短于50米。

实际设计当中:1、首先分析考虑整个小区状况,制定合理盘管长度区间,避免出现因盘管长度相差较大而造成个别单体出现短路现象;2、单体设计中户内环路间长度差尽量维持在15%范围内;3、同单体楼层间,顶层环路宜较标准层多一环,使每环路长度较标准层稍短或相当。


小知识011:2012年执行的新规范。


《供热计量技术规程》DB13/(J)128-2011 实施日期:2011.12.01

《公共浴场给水排水工程技术规程》CJJ160-2011 实施日期:2012.03.01

《节能建筑评价标准》GB/T50668-2011 实施日期:2012.05.01 

《住宅设计规范》GB50096-2011 实施日期:2012.08.01


小知识010:车库排烟竖井与建筑间的距离。


关于小区建筑之间的地下车库的排烟竖井与建筑间的距离,规范里没有明确规定,但《建规》GB50016-2006第5.2.1条中规定一二级建筑之间防火距离为6米,《高规》GB50045-95第4.2.1中规定高层建筑与其它民用建筑之间的防火间距为9米,因此,在没有明确规定情况下,可以将此二条暂作依据,即车库排烟井与多层之间的距离为6米,与高层间的距离为9米。

免费打赏
nuannuan941
2013年05月15日 13:43:25
2楼

小知识009:关于厨房规模划分。

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003第5.6.20条,旅馆、饭店及餐饮建筑物以及大中型公共食堂的厨房,应设机械排风和油烟净化装置。

依据《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001第4.1条,饮食业单位的规模划分是以基准灶头数为单位的,2个及2个以下基准灶头数为小型,3~5个基准灶头数为中型,6个及6个以上基准灶头数时为大型。

因此,2个以下灶头数的小型厨房其油烟净化在设计图纸时可不设计机械排风和油烟净化装置,由甲方在选购排油烟灶时与供货厂家商讨解决。


小知识008:关于人防设水冲厕所。


人防地下室设水冲厕所,其依据是秦人防【2011】17号文件,按照防空防灾一体化的要求,在设计新建防空地下室时必须充分考虑设置完善的给排水、暖通、等设施,满足防灾避难需求,防空地下室必须设置水冲厕所,且不得少于设计规范要求数量的50%。

显然,本要求是有前提的,即人防兼做防灾避难应急场所时才要求做水冲厕所。

同时,人防地下室是否能够兼做防灾避难场所也是有前提的:

1、新建人防地下室是否做为防灾避难应急场所需要市人防办审批。

2、能够成为兼做防灾避难成所的人防地下室需具备:a、建筑面积大于2000平方米;b、避难场所应设于空旷开阔地带等基本条件,详见《人民防空工程兼做地震应急避难场所技术标准》DB13(J)/T111-2010。

因此,只有新建人防兼做防灾应急避难场所时才需做水冲厕所。


小知识007:一个小例题

某建筑设计采暖热负荷为260KW,室内为95/70度热水采暖系统,系统阻力损失为60kPa,在热力入口处,经实测外网的供回水压差只有40kPa,则该建筑热水循环量能满足设计要求么?

首先求出设计流量:G1=260x0.86/(95-70)=8.957 t/h

根据:(G1/G2)2=(P1/P2)

则:(8.957/G2)2=(60/40)

求得:G2=7.313 t/h

因:G2<G1 故:该建筑热水循环量不能满足设计要求

结论:这个计算实例从理论上解释了单体供回水压差小造成单体温度不达标的原因,即由于压差不足,单体实际热水循环流量达不到设计要求。

小知识006:COP值

在厂家空调产品介绍中,尤其是VRV等小型产品系列,常常提及COP值,那COP是什么呢?

COP,能量与热量之间的转换比率,简称能效比。

简单的说,就是冬季供热时,制热量(W)与输入功率(W)的比率,或夏季制冷时,制冷量(W或Btu/h)与输入功率(W)的比率。

COP值实际就是热泵系统所能实现的制冷量(制热量)和输入功率的比值,在相同的工况下,其比值越大,说明这个热泵系统的效率越高,越节能。

多记一些小知识,就不会被厂家HOLD住。

小知识005:公共聚集场所与人员密集场所

根据最新版《中华人民共和国消防法》规定:

1、公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。

2、人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。

3、本法自2009年5月1日起施行。


小知识004:消防泵为什么要选XBD泵


首先,我们必须要了解消防泵与普通清水泵相比所应具有的特点:

1、消防泵最重要的功能是灭火,因此必须要求启动迅速、及时,引水时间短,启动性能好。

2、消防流量相对有规律,消火栓给水系统以5L/s为级数递增;自动喷水灭火系统也以不同的危险级的流量值有规律递增。

3、在初期灭火或自检运行时小流量供水,在火灾发展阶段按设计流量供水。

XBD消防泵正是各厂家针对上述特点而专门研发的用于消防的水泵,因此用于消防的水泵应尽量采用XBD消防泵而非普通清水离心泵。

近年来,随着技术的发展,一种新型原理的XBD-HY型消防切线泵更适合作为消防泵使用,此种XBD消防切线泵运行时出口压力更平缓,最突出的是当流量变化时扬程几乎不变,因此相对于普通XBD泵也更加适用于消防中力求的变流稳压要求。

评论:作为设计师,我们只要懂得如何选就可以了,就像每个人选择生活一样。

小知识003:采暖热表的选择

2012年,采暖热表选型将做为各审图公司审图的一个重点,因此必须对热表有一定的了解,现在市场主流热表主要分为机械型、电磁型和超声波型三种,在设计中,除了应根据设计流量选出热表型号、管径外,还要注意到三种热表的水力损失值完全不同,其中机械型一般为25KPa左右,电磁型一般为15KPa左右,超声波型一般为10KPa左右(大口径热表除外),因为各院大多数设计人员都不做水力计算,因此应尽量选取水力损失小的热表,为了防止出现热表水力损失设计值小,实购热表水力损失大,造成资用压力不足的现象,热表选型时除了应明确热表类型、流量、管径,最好还要给出水力损失参数。

尤其是遇到改造项目时,因管道老化,管径变细,常有资用压力不足现象,更应慎重选择机械型这样大阻力的热表。

小知识002:排水的终限流速

在高层的排水设计的过程中,会有个问题,就是高层的顶部楼层排水时是不是会对底层造成巨大的冲击,管材是否能承受,多高能承受?需要采取什么样的措施?

这里,我们应当把给排水教科书中的排水终限流速概念引进来,即当排水立管里的水膜流所受向上的摩擦力与重力达到平衡时,水膜的下降速度及水膜的厚度不再发生变化,这时的流速就是终限流速,就是说排水立管越高,底部流速就越大,这是个误区,根据极限流速理论,当排水立管高度超过水流到达终限流速的终限长度时,无论是50米、100米、还是150米的不同高度的排水立管,其立管底部的排水流速应当是一样的,因此在理论上水流对立管底部造成的冲击力度也就是相同的,也因此理论上在立管上做消能用的乙字弯也是不必要的,不过对是否设消能业内还有争议,有待探讨。

但是,在实际排水中,水流对立管底部的冲击不是单一的,是复杂的综合,包括污水中颗粒对管道的击打和冲刷,因此,对立管底部采取防护措施还是有必要的。

比如把排出管由塑料管改用铸铁管,或者采用优质或加厚塑料管材都是一种有效措施。


小知识001:关于走道的排烟。


在遇到长度比较长需要考虑排烟的时候,尤其是多层公建,往往会有一些敞开的楼梯间,或是一某走道的两端有门的时候需要引起注意,这些楼梯间和门往往是用于疏散的(可以向建筑确认),而在疏散的时候,烟气是不宜沿疏散的方向流动或由疏散口排出的,因此,这些用于疏散的敞开的楼梯间或门不可以用做是走道自然排烟的排烟口,考虑实际操作,目前在门的上方设排烟窗,审图和消防队现在还是认可的,但此排烟窗必须是电动的,可由消防控制中心联动控制或可现场就地电动开启。


评论:据统计,在火灾中80%的人死于浓烟,做好排烟等于珍爱生命。

回复
我心翱翔
2013年05月16日 09:03:23
3楼
顶!!!!!!!!!!!!!
回复
宝贝佳林
2013年05月16日 10:19:54
4楼
很好的经验总结
回复
张先森
2013年05月16日 15:35:30
5楼
不错,常规问题!
回复
cqsiwyonelife
2013年05月18日 14:31:07
6楼
地暖这一块的和我的经验很相似,顶~~
回复
zhanxlzhk
2013年05月18日 16:02:09
7楼
初步浏览了一遍,感觉有一定的实用价值。感谢楼主。
回复
mymloda
2013年05月19日 01:46:11
8楼
感谢楼主分享
回复
yyy12345687
2013年05月19日 12:03:47
9楼
谢谢楼主无私分享
回复
云飘飘
2013年05月22日 07:30:59
10楼
很不错的资料,谢谢楼主的分享。
回复
天外来客空
2013年05月23日 09:57:10
11楼
总结的非常好 赞一个
回复

相关推荐

APP内打开