防渗帷幕深度的确定
njhhfjw321
njhhfjw321 Lv.2
2007年09月07日 09:47:21
来自于地质勘察
只看楼主

当下部土层无相对隔水层时,深度怎么确定,在什么规范里有啊

当下部土层无相对隔水层时,深度怎么确定,在什么规范里有啊
免费打赏
dqs007
2007年09月08日 20:26:01
2楼
规范上要求钻孔渗透系数<5LU为基本深度,但还要考虑坝型\基岩是什么东东!
回复
njhhfjw321
2007年09月09日 09:33:11
3楼
在什么规范里讲了呢
回复
zhwk5460
2007年09月10日 16:20:45
4楼
主要看你什么项目!有什么样的防渗要求!隔水层是相对来说的,你的意思好像就是土层的渗透性不能满足工程要求~!这就需要进行防渗处理!需要 掌握土层具体的渗透系数!采取相应的技术措施!
一般来说都要与下部的隔水层相接!
回复
lqc2001
2007年09月10日 16:39:09
5楼
一般按Q〈3lu来确定,有特殊要求的高坝按〈1lu控制,对于没有压水成果的,大致可按0.6倍坝高确定帷幕深度
回复
zycredstar
2007年10月17日 15:28:01
6楼
如果是为了防渗,必须深入到(3Lu重力坝,5Lu 土坝)以下
如果为了减小扬压力对坝体和下游的作用,应根据流网进行计算
回复
scdx1994
2007年10月19日 14:42:04
7楼
又涨见识了。。。。。。。。。。。。。。
回复
clw3940
2007年10月27日 14:36:46
8楼
在没有压水试验资料情况下,坝肩帷幕灌浆深度按弱风化下限确定如何
回复
leez2008
2009年04月05日 14:13:28
9楼
在没有压水试验资料情况下,坝肩帷幕灌浆深度按弱风化下限确定如何
回复
aopen001
2009年04月12日 09:05:59
10楼
如果勘察时有压水试验,可跟据渗透性剖面来确定,根据坝高,确定防渗标准后,按图设计下限。如果没有压水试验资料,建议以弱风化下限为指导,用先导孔压水试验资料作为动态修正。
建议参考资料:《大坝基础灌浆》、《混凝土重力坝设计规范》
回复
ymp65052000
2009年08月08日 13:18:37
11楼
若无相对隔水层,大致可按建基面0.3-0.7倍坝高确定帷幕深度
回复

相关推荐