我现在做大坝帷幕灌浆施工,设计采用孔口封闭法,0.7:1和0.5:1的水泥掺加30%粉煤灰浆液灌浆,不大于1L/min延续60分钟结束。而在现场施工中,结束的时候有一两个读数稍微低于设计压力,监理坚持要求重灌,这样要求过分吗?而从压水和灌浆的成果来看,大部分孔段的吕荣值都小于1Lu或在2~3之间,这样的地层灌浆基本上都不怎么吃浆,而监理还照搬设计的条条框框,严格按照浆比来灌,对于压水小于1Lu的也不能两段一起灌。我是做施工的,可能观点有失偏颇,往同行和前辈指点迷津。谢谢。
