向各位请教一下,防渗墙帷幕灌浆需要注意的问题?小弟在此谢谢各位!祝大家元宵节快了
向各位请教一下,防渗墙帷幕灌浆需要注意的问题?小弟在此谢谢各位!
祝大家元宵节快了
2楼
注意灌浆孔孔位准确,孔的角度偏差;
注意浆液配比精确,测定浆液水灰比,比重等参数,发现不符合技术要求时及时调整;
注意灌浆压力,特别是第一段压力一定要控制好,防止压力过大,抬动覆盖层等.
注意灌浆结束标准.
如果是高压灌浆,请注意安全!!
回复
3楼
06年初次接触该工作面,打孔就不用讲了,每孔都是全站仪放出(三十米放一点,中间用50米钢尺拉出,每孔按一序二序编号)我们那时有设计院的地质专家把关,强风化取蕊一米。
洗孔很关键,本人控制标准为洗出的水清透,微含沙。
水泥是我们提供,一般肉眼就可以看得到浓不浓的,当然也用比重计。
灌浆压力一定要隔一段时间去观察一次,用小手弹一下指表(这个可是很容易坏的)
洗孔,灌浆都得卡表。
结束时看吃不吃浆了,再继续灌一段时间,结束。
这玩意可累哟,那时没日没夜的搞,五百多米就我和一同事在弄。:time: :time:
回复
4楼
正在找这方面的资料谢谢楼主
回复
5楼
灌完浆一定要按程序和砂浆比例封孔!
回复