现有一栋大楼,大楼一侧建设有景观水池,宽度为2米,深度为0.45米,长度为80米,水池内原来安装有景观灯,水管等设备,目前该景观水池已经废弃,计划在景观水池上种植绿植,请问是否可以种植绿植?如果可以种植绿植,需要注意哪些?烦请有经验的大虾指教,不胜感激!注:水池下是地下室,水池在建设时已经做过防水工程,目前防水效果良好。
现有一栋大楼,大楼一侧建设有景观水池,宽度为2米,深度为0.45米,长度为80米,水池内原来安装有景观灯,水管等设备,目前该景观水池已经废弃,计划在景观水池上种植绿植,请问是否可以种植绿植?如果可以种植绿植,需要注意哪些?烦请有经验的大虾指教,不胜感激!
注:水池下是地下室,水池在建设时已经做过防水工程,目前防水效果良好。
2楼
可以种植。不过覆土最高点最多只能达到55-60公分的样子,所以只能种灌木色块。另注意水池底部侧面开洞做排水
回复
3楼
可以种植!
回复
4楼
我感觉主要要考虑覆土的荷载问题,水的容重10,土大概在18左右,覆土的厚度是关键,不然要出结构问题
回复
5楼
首先考虑楼板的结构荷载力,确定覆土厚度,
覆土之前确保水池防水有效,并在底层做好疏水层,有利于排水。
水池原本有排水管道,但是考虑80米比较长,可以考虑间距在池壁开洞排水,,
根据覆土厚度再配置合理的植物绿化造景。
回复
6楼
可以栽彩灌木
回复
7楼
我理解楼主的意思是,水池保留,直接种植。一般地下室的荷载是80公分的种植土,所以我觉得结构荷载不是问题。
回复
8楼
给你看个意向哈 中原地产细节处理的一个图片 你就知道啦
回复
9楼
烟灰 发表于 2013-5-17 19:46 我理解楼主的意思是,水池保留,直接种植。一般地下室的荷载是80公分的种植土,所以我觉得结构荷载不是问题 …首先多谢版主及各位坛友!目前我们的广场上面已经种植有绿色植物,有灌木和矮小的乔木,所以我感觉结构上应该没有问题;另外水池原来已经做过防水,并且在地下车库没有发现楼上现象,因此防水也应该没有问题;现在主要是考虑排水问题,我们这边是北方地区,雨水量较小,原有水池没有找到排水通道,我觉得雨水通过自然蒸发应该可以,布置这样合不合适呀?如果不行,那排水怎么做呀,广场上都铺设有石材,不方便施工。
回复
10楼
梦回盛唐 发表于 2013-5-17 17:12 首先考虑楼板的结构荷载力,确定覆土厚度,覆土之前确保水池防水有效,并在底层做好疏水层,有利于排水。 …老兄的意见很受用,多谢!:handshake
回复
11楼
zxdj 发表于 2013-5-19 16:44 首先多谢版主及各位坛友!目前我们的广场上面已经种植有绿色植物,有灌木和矮小的乔木,所以我感觉结构 …在水池四面侧壁的底部开口(长边可以考虑多开几个),然后插入PVC管,水池内侧用钢丝网包住,然后回填点卵石,基本就可以了,外侧做到与池壁平。
回复