排水管过伸缩缝
mobaitdcq
mobaitdcq Lv.4
2013年05月14日 22:20:33
只看楼主

按照规范要求,排水管是不能过伸缩缝的。但现场施工太复杂,迫不得已排水管要过伸缩缝,求过伸缩缝处理办法1、污废水采用PVC管,过伸缩缝时怎么处理?加伸缩节可以吗?2、雨水为虹吸系统,采用HDPE管,过伸缩缝处理办法?有专用的软接头之类的东西吗?

按照规范要求,排水管是不能过伸缩缝的。但现场施工太复杂,迫不得已排水管要过伸缩缝,求过伸缩缝处理办法
1、污废水采用PVC管,过伸缩缝时怎么处理?加伸缩节可以吗?
2、雨水为虹吸系统,采用HDPE管,过伸缩缝处理办法?有专用的软接头之类的东西吗?
免费打赏
小朝
2013年05月20日 11:33:37
2楼
现场太复杂也要避免排水管过伸缩缝, 一般给水或带压管道过伸缩缝做法较多,排水管基本没有。
GB 50242-2002 3.3.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施: 1 在墙体两侧采取柔性连接。 2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。 3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。 (3)一般在设计上要尽量避免排水管穿越伸缩缝。
回复
大力出奇迹
2013年05月20日 13:54:00
3楼
本帖最后由 小朝 于 2013-5-20 15:22 编辑 小朝 发表于 2013-5-20 11:33 现场太复杂也要避免排水管过伸缩缝, 一般给水或带压管道过伸缩缝做法较多,排水管基本没有。GB 50242-20 …上次听说有用金属波纹管的,这个可不可行?金属波纹管管一般用于有压管道或钢管。
回复
xiaojiangsw
2013年05月24日 11:48:50
4楼
有个馊主意,柔性连接的话,曾在论坛上见过铸铁排水管接PVC管的。因铸铁排水管的接头都是用橡胶垫片加不锈固定圈固定的(使用螺丝),听用过的朋友说,防渗水效果还比较好。 http://bbs.co188.com/thread-8640196-1-1.html只是得注意铸铁管与PVC管的外径能否匹配。
回复
zhang975229
2013年07月16日 01:00:39
5楼
用金属波纹管
回复
hbliuwei123
2013年11月28日 09:42:33
6楼
用金属波纹管
回复
煮酒
2013年11月28日 17:15:58
7楼
管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:
1:在墙体两侧采取柔性连接
2:在管道或保温层外皮上,下部留有不小于150mm的净空
3:在穿墙外做成方形补偿器,水平安装~
回复
a15538288398
2013年11月30日 07:33:23
8楼
波纹管
回复
hbliuwei123
2013年12月04日 13:46:49
9楼
用金属波纹管.
回复
益元
2013年12月10日 22:17:28
10楼
正想学习中,最好能发个相片
回复
zhuxin001
2013年12月16日 13:34:38
11楼
两边另伸缩节
回复