把新基础建在旧基础上该如何处理啊
海马同志
2013年05月14日 14:36:10
只看楼主

本帖最后由 maohaihua 于 2013-5-14 14:37 编辑 我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!

本帖最后由 maohaihua 于 2013-5-14 14:37 编辑

我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。1、我在设计建模时把三个厂房统一建模,把荷载(吊车荷载、屋面荷载、吊车荷载偏心弯距、吊车刹车力、小车横向荷载等荷载)加到模型上,计算出新旧厂房相邻两柱的双柱基基础的大小。
2、在单独把新建厂房的基础与旧有基础通过植筋形成一个整体,以形成一个整体的双柱基基础。且使新作部分基础能够单独承受柱子(新家厂房)传下的力和偏心弯距。
3、由于原有基础时间较长了,沉降已经稳定,再给它施加新基础的荷载,这样会造成原有基础新的沉降,为减少新旧基础的沉降差,采取的措施是加大新作基础的面积(大于计算基础面积),降低新作基础的基地承载力。

请给位结构同仁帮我看看我这方案可行吗,或者有哪些需要改的,请指点下,谢谢!
及出.jpg

及出.jpg

免费打赏
zyb15023265759
2013年05月15日 10:32:31
2楼
楼主的想法可行,主要是新建厂房的荷载尽量少传到原有基础之上,加大新建厂房基础截面尺寸,减小新建厂房上部荷载,减小原有基础不均匀沉降。建模计算的时候要把三个厂房一起建模,并把三个厂房的荷载全部考虑进去,根据计算确定新旧厂房双柱基础截面尺寸。
新建厂房基础可通过植筋方法与旧厂房基础形成整体,但要满足新建厂房基础能够独自承受上部的荷载。
具体楼主还是按照自己的方法在模型里计算,看符不符合要求。最好能找到原有厂房的设计图纸参考计算。
回复
鲁烟半岛epc
2013年05月15日 13:48:16
3楼
可以按照你的想法去做,建议人为加强构造。
回复
zsx1968
2013年05月16日 08:05:35
4楼
学习了!!!{:2_78:}
回复
wzl20332033
2013年05月17日 18:19:14
5楼
楼主先建模计算一下,新建厂房对既有厂房新增沉降量有多大,能否引起既有厂房沉降,如满足不了,最好对原有厂房采用锚杆(或坑式)静压桩加强一下。
回复
anang1980
2013年05月18日 18:21:54
6楼
你的想法挺好,但是计算比较麻烦,而且对原有基础的加固等一系列问题,的详细的分析才能实现,为什么非要和原基础去较劲呢,既然惹不起,我还躲不起吗?躲开旧基础,两侧做基础,做托梁,钢柱坐在托梁上,只要对托梁分析清楚了,那不受力也明确吗?
回复
陪你去看海
2016年07月22日 10:04:37
7楼
谢谢楼主分享!!!
回复
张叁疯
2016年07月22日 12:56:18
8楼
可以按照你的想法去做,建议人为加强构造。
回复
时间是好朋友
2016年07月22日 14:10:11
9楼
新厂房轴线在旧厂房轴线中间
回复