考虑到食堂和宿舍属于人员密集场所,根据消防审查的要求,食堂和宿舍属于二级负荷,需要双电源供电,原设计电源引自办公楼配电室低压柜I段和II段,如图所示。现在业主想节约投资,把从办公楼到食堂和宿舍的出线改为单回路,食堂引自I段,宿舍引自II段,再在食堂和宿舍直接增加一回联络线如图所示,请大家讨论一下更改后的方案是否还满足二级负荷供电的要求?可有哪个规范对这种供电方式有说明?
考虑到食堂和宿舍属于人员密集场所,根据消防审查的要求,食堂和宿舍属于二级负荷,需要双电源供电,原设计电源引自办公楼配电室低压柜I段和II段,如图所示。
现在业主想节约投资,把从办公楼到食堂和宿舍的出线改为单回路,食堂引自I段,宿舍引自II段,再在食堂和宿舍直接增加一回联络线如图所示,请大家讨论一下更改后的方案是否还满足二级负荷供电的要求?可有哪个规范对这种供电方式有说明?
2楼
应该从电源端引出,就是原供电方案合理。
回复
3楼
第一种配电箱怎么实现呢
回复
4楼
zhenhehe2011 发表于 2013-5-14 08:54 第一种配电箱怎么实现呢就是在食堂和宿舍直接增加联络线啊,假如食堂断电了,联络线闭合,宿舍给食堂供电。
回复
5楼
第一种怎么实现呢?同问
回复
6楼
单回路的话,线路必须满足双负荷的要求,建议用双回路
回复
7楼
改了以后也满足,不过这怎么会节约投资了?只是上级电源路由不同而已
莫非宿舍和食堂距离比较近,但是都离办公楼比较远?节约点电缆费用?
回复
8楼
boeing_s 发表于 2013-5-14 11:52 改了以后也满足,不过这怎么会节约投资了?只是上级电源路由不同而已莫非宿舍和食堂距离比较近,但是都离 …对,就是节约电缆,差不多能省500多米
回复
9楼
就加个联络线就行了 不过还是原图好
回复
10楼
现方案也是可行的。只是需要注意:1)从办公楼到宿舍的母排容量需充分考虑到食堂用电量。2)从宿舍到食堂的母排联线需在宿舍的配电柜前端引出,不经过宿舍配电断路器出线端。
回复
11楼
多大的宿舍和食堂啊 如果有消防负荷的话 这样改肯定不行
如果没有消防负荷的话,无非就是疏散照明了,用带蓄电池灯具不就ok了, 这个双电源有什么必要?
回复