关于防烟分区的划分问题。
com_com_nm
com_com_nm Lv.3
2013年05月13日 22:40:23
来自于通风排烟
只看楼主

新手做防排烟,请指教 项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。不知道大家都是不是这么做的。问题:1.我每层里面的大于100的房间的排烟能做到内走廊的排烟系统里面去么?因为有一层大于100的房间太多,都单独做的话,风管太多会打架。2.我把中庭单独划分为了一个排烟系统(面积比较大), 但当中庭的面积和一个大于100的放假的面积加起来小于500的时候能划分为一个防烟分区么?

新手做防排烟,请指教
项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。3.我二层的一个防烟分区和一个三层的防烟分区的排烟能作为一个系统进行排烟么?
高规里面有这样的话,不知道怎么理解,走廊的排烟宜竖向布置(能带其他防烟分区房间的排烟么),房间的机械排烟系统宜按排烟分区布置。
我所说的大于100的房间均需机械排烟哈。
免费打赏
com_com_nm
2013年05月13日 22:47:15
2楼
补充:当我只有一层需要做机械排烟,其他楼层满足自然排烟的时候,内走廊的面积加上大于100的房间的面积小于500的时候,能归为一个排烟系统么,若能,需要在房间内设置排烟口么?还是保证30的安全距离即可?
回复
云飘飘
2013年05月14日 07:33:00
3楼
1、可以,但大于100的房间要单独设排烟口。
2、中庭不能与其它房间合用。
3、可以。
回复
touck
2013年05月14日 15:31:59
4楼
同意楼上的观点
回复
co1449737604872
2016年01月21日 11:16:13
5楼

同意楼上的观点
回复