新手做防排烟,请指教 项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。不知道大家都是不是这么做的。问题:1.我每层里面的大于100的房间的排烟能做到内走廊的排烟系统里面去么?因为有一层大于100的房间太多,都单独做的话,风管太多会打架。2.我把中庭单独划分为了一个排烟系统(面积比较大), 但当中庭的面积和一个大于100的放假的面积加起来小于500的时候能划分为一个防烟分区么?
项目适用高规,我打算所有的内走廊(包括了与之相邻的小于100的房间的面积),其他大于100的房间单独划分防烟分区(大于100但小于500的两个房间划分为一个防烟分区)。3.我二层的一个防烟分区和一个三层的防烟分区的排烟能作为一个系统进行排烟么?
高规里面有这样的话,不知道怎么理解,走廊的排烟宜竖向布置(能带其他防烟分区房间的排烟么),房间的机械排烟系统宜按排烟分区布置。
我所说的大于100的房间均需机械排烟哈。