100万供热能力的水水换热站
duanwei2003
2007年09月07日 07:26:29
来自于采暖供热
只看楼主

现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢

现有高温水运行参数100/70 采暖水设计参数85/60 20年前没有外墙保温楼100万平米 石家庄市供热 设计选6台板换,至少BR1.1板型,问单台板换需要多少平米,板型推荐哪款???循环泵三用一备 双吸泵 流量 扬程 电机功率是多少呢
splqf
2007年09月09日 11:36:17
2楼
我是厂家,如设计6台板换,单台可以在180平米,单板面积1.1。循环泵流量单台在850立左右,至于扬程建议你画水压图来决定,扬程定了后就可以定电机功率了。估计你这个工况单台电机功率在132KW-160KW左右.有什么问题可与我联系SPLQF@126.COM.