本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑
我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
12楼
不允许,不建议这样做,
回复
13楼
改后下边一根电缆只用了C相,会产生渦流。下边一根电缆红色若再接入B相,可分流上一根电缆的B相电流,效果虽不太好,但总比用一相好。
回复
14楼
浏览中。。。。。。。。。。。
回复
15楼
穿的是玻璃钢夹砂管可以穿单相或两相负荷。
回复
16楼
:o:o:o:o:o:o:o:o:o
回复
17楼
VV22不是铠装电缆吗?如果不能保证内部2芯线通过的电流之和为0,就会在钢铠上产生蜗流,所以不合适。
回复
18楼
楼主还是按规范来做,不要因小失大。你那现场估计是电除尘的高压电场控制柜,单相380v改三相380v的。输入输出电缆还是还是用三芯电缆的好。
回复
19楼
降低允许电流临时使用还可以,要是长期使用是不行的。我同意板主的分析,在极端的情况下会使电缆发热温度超过允许值。也会增加线路损耗。
回复
20楼
学习了,我看的话,如下面没有单相的负荷,但也应该是有一个共用的接地体,如你原来的两组线是同一个线架或是同一电缆沟里的走向。这就和供电方式发生冲突,如是三相四线制。共地共0。同一线架或同一电缆,并还有别的线缆在里的话,应该是没有多大的问题,
回复
21楼
看原有的两根线的绝缘程度:):):) 单根电缆不允许穿一根钢管里面
回复