关于三相电电缆接线问题
wangguoqi2002
2013年05月13日 14:10:00
只看楼主

本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:

本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑

我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
三相接线.jpg



三相接线.jpg

免费打赏
mmk20191
2014年03月14日 14:31:11
22楼
暂时可用,但有安全问题,建议考虑:供电负荷的性质、大小、供电距离。
疑问:原方式按图是接A、B两相,零线、地线哪里去了?低压配电采用了何种供电方式?
回复
li8215011
2015年11月29日 13:55:54
23楼
看来需要学习的知识还有好多呀。
回复