本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑 我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
本帖最后由 wangguoqi2002 于 2013-5-13 14:11 编辑
我有一个工程,现场设备原来采用单相380VAC,50HZ供电,从配电室到设备敷设了2根VV22-2*120mm2电缆,改造后采用三相设备,为了节省电缆成本,原来的2根VV22-2*120mm2电缆 利旧,采用下图方式接线,在电缆桥架中敷设,请问可以么?:
2楼
看你新上的设备用电负荷大小,如果超出你电缆使用的额定电流或超过配电箱的额定功率。那就不行了。
就知道这么点。。。:L
回复
3楼
第一 考虑负荷
第二 看原有的两根线的绝缘程度
第三 单根电缆不允许穿一根钢管里面
回复
4楼
不允许的,别忘了大地电容啊。一根一根不行吗,该吧,别省了。
回复
5楼
VV22是钢铠电缆,分相以后,电缆芯线电流会在钢铠上产生蜗流,如果蜗流太大,会损伤电缆的。
会在电缆钢铠上产生蜗流的,规范上也是不允许的。
回复
6楼
这样干不行:
上面的A B相合成了C相电流,会引起涡流。
下面的C相直接引起涡流。
建议:再敷设一个同样的电流,分别对应A B C。再绑扎在一起即可。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-5-13 16:27 VV22是钢铠电缆,分相以后,电缆芯线电流会在钢铠上产生蜗流,如果蜗流太大,会损伤电缆的。会在电缆钢 …老师,您好!是这样的,我已经在工程这么用了,而且目前为止,电缆的发热各方面都正常,可见50Hz下的涡流产生量很小,可以忽略!有无类似案例的涡流计算公式?我想计算处设备额定电流运行时,在铠甲上产生的涡流大小,看看理论上这个涡流到底有多大。
回复
8楼
去找焦尔楞次定律,电流与导磁体之间的距离是“钢铠直径处的半径”,试着去计算吧。
回复
9楼
最好不要省这个钱。
回复
10楼
个人认为该方案不可行,涡流在你以前的系统中没有问题不代表以后没有问题,不代表负载在变大时没问题。如果把3根电缆放在同一槽盒并按品字形排列捆扎应该是可以的。事故往往就出现在开始可以用,看似没问题,但用时间长了,就出问题了。规范的要求都是血的教训!谨记吧!
回复
11楼
如果负荷大的话···还是最好改掉··这样安全堪忧啊··
回复