最近学习新版《砌体结构设计规范》,发现一些问题,拿来跟网友进行探讨。 一、以下条文是否有印刷错误 1、P135 倒数第二段:“根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第10.1.24条:”是否应改为“根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.2条第4款:”或改为“根据本规范10.1.2条第4款:”?
一、以下条文是否有印刷错误
1、P135 倒数第二段:“根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第10.1.24条:”是否应改为“根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第7.1.2条第4款:”或改为“根据本规范10.1.2条第4款:”?
2、P56,第11行“(7.3.6-3)”是否应改为“(7.3.6-6)”?
3、P95,表10.2.6中上端700和下端500中间的横线应删除?
4、P108,10.5.10条 “……应符合本规范第9.4.11的规定”应改为“……应符合本规范第9.4.10的规定”?
二、以下条文与条文说明内容不符
1、P14, 3.2.1条第6款:新规范条文中删除了“孔洞率不大于35%”,而条文说明中依然存在,应怎么理解?
2、P16,3.2.2条:新规范删除了原规范的表注2的内容,但条文说明中依然存在,同样是关于“孔洞率不大于35%的双排孔或多排孔轻骨料混凝土砌块砌体”的问题?
3、P79,9.4.8条第4款删除了“对局部灌孔的砌体,竖向钢筋的间距不应大于600mm”的规定,但条文说明中依然存在,怎么处理?
4、P80,倒数第9行:“当剪力墙的轴压比大于0.6fg时”与条文说明中“设计值约为0.8fg”不符。是否应改为“当剪力墙的轴压比大于0.6时”或“当剪力墙的轴压比大于0.8时”?
5、P108,表10.5.10注2的内容与条文说明不符?