触目惊心,我得一世英明就这么毁了
guang10.19
guang10.19 Lv.6
2013年05月11日 22:36:41
来自于建筑施工
只看楼主

哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉 说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。

哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉

说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。

造成梁底标高不够的原因,我分析了,可能是支模时,梁跨中脚手架的螺丝没上紧,造成打完混凝土梁底跨中下沉2公分,因为只是中间下沉,两头标高是标准的。或者是拆模过早,造成梁底跨中下沉。

顺便请教论坛中的大神嘛,你们在施工过程中控制梁底的标高吗?尤其是跨度比较大的梁,跨中位置标高也检查吗。我们做法一般只是抄好结构50线,检查下模板面的标高,梁只检查下截面尺寸够不够。
经验,教训啊!

免费打赏
agd789
2013年05月13日 10:27:26
12楼
事已至此,难不成把梁重做,只有打掉一部分,主要是后期要考虑加固了!毕竟主筋已断
回复
yujy2012
2013年05月13日 10:34:14
13楼
这楼谁还敢住啊,怪吓人的
回复
zhaowh1978
2013年05月13日 10:55:09
14楼
什么时候也不能切割钢筋啊.
回复
zhanghuadl
2013年05月13日 10:59:37
15楼
首先我想说,作为优秀土木工程师,还出现这样的问题,很悲哀,
1.在过程控制中做什麽去拉.
2.既然出事拉,就应该他自己处理,自己去处理吧,自己吃掉吧,
别寒心,失职呀.
回复
北方的羊
2013年05月13日 11:12:50
16楼
哎,主筋不能断啊,控制好拱度。
回复
lsl0203
2013年05月13日 11:39:39
17楼
现场管理和你重要,贴别是钢筋混凝土支模时,一定要反复检查,防止雷士事件发生
回复
三人有余
2013年05月13日 12:04:51
18楼
2380,够“三八”的,呵呵,差3公分不剃凿又能怎样呢,施工关键事前控制奥!
回复
ahxhtm10jg_wc
2013年05月13日 12:16:15
19楼
学习,,,,,,
回复
xiongbinbin001
2013年05月13日 12:33:47
20楼
天啊,这种事情都可以发生,
回复
hellokai
2013年05月13日 14:05:38
21楼
你们摊上事了,你们摊上大事了
回复

相关推荐