哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉 说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。
哎 看不下去,做为一名优秀的土木工程师,居然在剔凿梁底保护层,然后工人在割梁底箍筋,还什么优质结构工程,省观摩工程,还特级资质企业,全他妈的狗屁。可作为一名底层施工人员,我能怎么办呢,无能为力,上面甲方工程师,监理都同意了居然,o(︶︿︶)o 唉
说下造成剔凿的原因吧,我们是精装修房,装修完成面梁底是2350,然后结构标准梁底是2380,结果我们结构施工完成部分梁底跨中标高是2350,梁两头是2380,那装修就不够了,领导一拍脑袋,剔凿,哎 就有了图片中的这些。
造成梁底标高不够的原因,我分析了,可能是支模时,梁跨中脚手架的螺丝没上紧,造成打完混凝土梁底跨中下沉2公分,因为只是中间下沉,两头标高是标准的。或者是拆模过早,造成梁底跨中下沉。
顺便请教论坛中的大神嘛,你们在施工过程中控制梁底的标高吗?尤其是跨度比较大的梁,跨中位置标高也检查吗。我们做法一般只是抄好结构50线,检查下模板面的标高,梁只检查下截面尺寸够不够。
经验,教训啊!