CT稳态运行时的电流误差,是CT二次侧负载阻抗和短路电流倍数之函数。任何情况下,都要求用于继电保护的CT,其稳态电流误差不得超过10%。具体操作中,就是在已知流过CT的(一次)最大短路电流倍数时,通过查阅厂家提供的CT的10%误差曲线,来求得二次侧最大允许负载阻抗。也就是说,由此求得的负载阻抗,就认为是满足了CT的10%误差要求。大家以为如何?
大鼻山一回来就带来“高深”的问题,查查书先。
回复
3楼
三天不学习,赶不上LIU SHAO QI啊
回复
4楼
汗呐~~~
回复
5楼
大家以为对!:)
回复
6楼
"具体操作中,就是在已知流过CT的(一次)最大短路电流倍数时"
不对了,大家想想为什么?
回复
7楼
大鼻山的这个议题非常好.
上学时,教材上、老师也都是这么讲的,但到实际工作中发现并不是这样。
回复
8楼
实际工作是怎么样的?
刚看看书,书上说通过电流互感器一次侧最大电流倍数,可以求得二次侧保护元件最大阻抗值,好象容易理解。但还有另一功能,是求二次侧电缆截面,有点晕,有没有实际意义呢?请哪位大师给讲讲好吗?
回复
9楼
要讨论的是:设计计算时校验CT10%误差,是否要使用"流过CT的(一次)最大短路电流".
有些书上确实是这样讲的,但在实际计算中就会发现,这样作将很难通过校验,并且也无必要.
实际上,校验CT10%误差时所选取的最大电流,应根据不同的继电保护类型来考虑,不能都使用"流过CT的(一次)最大短路电流".
回复
10楼
我单位在校验CT 10%误差曲线时过程如下:
1、测量CT二次负载,即在CT二次加电流,测电压,求出CT二次负载;
2、测量CT伏安特性;
3、根据最大短路电流确定是否合格。
以上做法不知是否正确,请指教!
回复
11楼
看书上说:应首先按照保护装置类型计算流过CT的一次电流倍数。之后的计算公式中列出了三种,即:定时限过电流保护和电流速断保护、反时限过电流保护、差动保护,其中定时限过电流保护和电流速断保护好象并未用到CT最大短路电流。