电流互感器接电度表的问题
qianjin518
qianjin518 Lv.2
2013年05月10日 23:17:15
只看楼主

我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手

我这样接电度表行不行——把S1都正常接电度表的1.4.7。S2短接之后接地,电度表的3.6.9短接之后接地,S2就不单独引线进3.6.9啦,这样接电度表可以吗?如果不可以,为什么??谢谢各位高手
免费打赏
tiger003
2013年05月11日 09:34:53
2楼
不可以.参照相关标准.此接法易造成流变开路的,如此接法有安全隐患.
回复
houzaixiang
2013年05月11日 10:06:26
3楼
这样不行,相关规定,电流互感器接电度表的,S2接地是每一相单独接地,进电表为6根电流线,而且线径有要求的,电流为4平方,电压为2.5的,用硬质铜芯,是减少线路损失和抵抗电动力的。供电局一般不允许的。
回复
电工刀
2013年05月11日 14:16:35
4楼
1:如是供电局计量的表不允许这样接 每组必须单放 有些地方要求还不允许二次接地,既本应该接地的那根线要悬空
2: 如是一般计量 不收费 可以这样接,但是年为什么CT也接地 表也接地,这到没有看到
回复
luzhiluzhi1
2013年05月13日 13:25:44
5楼
:o:o:o:o:o:o:o
回复