听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年05月10日 11:25:34
只看楼主

听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~上头不重视,这零线迟早会挂的,有时还会看见小小的打火,心里想想还是早点走人好,免得设备出事,火灾发生来做个替死鬼就成冤大头了。

听天由命吧!!这零线迟早会挂的~~~

2013022518210000001_w.jpg
上头不重视,这零线迟早会挂的,有时还会看见小小的打火,心里想想还是早点走人好,免得设备出事,火灾发生来做个替死鬼就成冤大头了。

2013022518210000001_w.jpg

免费打赏
panchunhu
2013年05月11日 07:34:19
12楼
有些企业就是贱,好好跟他说是不会重视的,只能不动声色让它出事,才会重视。
回复
946826501
2013年05月11日 09:48:08
13楼
既然看到了 楼主应该坚持自己的职业道德 力排众议 杜绝事故的发生
回复
lhyaohero
2013年05月11日 10:05:43
14楼
206079 发表于 2013-5-10 12:40 零线断了,会导致零点漂移,220的设备可能会烧毁。这个处理也好处理,如果不用零排,可以直接带电处理,直 …友情提示:设备处于运转状态下搭接时,会打火的哦…
回复
xianzai987
2013年05月11日 10:37:16
15楼
这种在厂里面很常见的
回复
米克
2013年05月11日 11:23:38
16楼
工地都不多见,何况工厂?!:o
回复
fitman
2013年05月11日 16:38:07
17楼
不知道你是如何向领导提意见和整改方案的?15分钟能搞定的事情,值得听天由命吗?
回复
206079
2013年05月11日 20:52:42
18楼
电电 发表于 2013-5-11 10:05 友情提示:设备处于运转状态下搭接时,会打火的哦…重要设备的零线你可以先用导线跨接连好了再重接零线。
回复
一指慢
2013年05月12日 06:53:23
19楼
946826501 发表于 2013-5-11 09:48 既然看到了 楼主应该坚持自己的职业道德 力排众议 杜绝事故的发生赞同!搞技术工作必须有职业道德。这种明显的隐患还要“领导”发话才去处理吗?
回复
ousheng130321
2013年05月12日 14:56:04
20楼
太可怕啦!
回复
奥贝蒂
2013年05月12日 15:15:00
21楼
这也太不规范了.
回复

相关推荐

APP内打开