换热站做我这三个系统可以吗?
mengfene
mengfene Lv.3
2013年05月10日 09:07:40
来自于采暖供热
只看楼主

换热站做三个系统,暖气片 地暖高区 地暖低区 有做过这样的吗

换热站做三个系统,暖气片 地暖高区 地暖低区 有做过这样的吗
kingxie999
2013年05月10日 11:15:01
2楼
最好不这么做 因为地暖要求温度要低于暖气片的 温度要以暖气片为主 地暖得热死人了
回复
huahangxiaomaolv
2013年05月10日 11:28:43
3楼
暖气片又没有说工作温度
回复
kingxie999
2013年05月10日 14:56:16
4楼
华航小毛驴 发表于 2013-5-10 11:28 暖气片又没有说工作温度不考虑温度问题 那肯定怎么做都行啊 但是既然设计的就要考虑实际情况 两者温度要求不一样
回复
tljxy
2013年05月10日 15:47:58
5楼
本帖最后由 tljxy 于 2013-5-10 15:50 编辑

一个换热站做成3个系统是没有问题的。
这样可以划小供暖区域,容易做到水力平衡。而且配用电机可变小,做到节能。
也可以分成2个区域,把地暖高层和底层并到一起,但是就不知道高层有多高,最好不好超过20层。
我现在手头就有个区域是这样的形式。共4.8万平,地暖高层8000平,地暖低层16000平,底商暖气片24000平。分成了3个区。
回复
mengfene
2013年05月11日 09:00:47
6楼
tljxy 发表于 2013-5-10 15:47 一个换热站做成3个系统是没有问题的。这样可以划小供暖区域,容易做到水力平衡。而且配用电机可变小,做到 …能借我参考一下吗,非常感谢
回复
mengfene
2013年05月11日 09:01:35
7楼
华航小毛驴 发表于 2013-5-10 11:28 暖气片又没有说工作温度按标准来啊,而且地暖暖气片温度肯定不一样啊
回复
mengfene
2013年05月11日 09:02:10
8楼
kingxie999 发表于 2013-5-10 11:15 最好不这么做 因为地暖要求温度要低于暖气片的 温度要以暖气片为主 地暖得热死人了不可能一暖气片为主的,要不然对地暖管材阀门也不好
回复
liangqijia
2013年05月13日 07:18:16
9楼
可以用个混水泵。
一个机组两个泵。

我公司有这个案例,但是多层。
回复
hanpingsiping
2013年05月13日 07:43:11
10楼
一个换热站,做成三个系统,分别供暖,才能保证安全、高效。我公司经常这样做的。
回复
mengfene
2013年05月13日 14:08:48
11楼
hanpingsiping 发表于 2013-5-13 07:43 一个换热站,做成三个系统,分别供暖,才能保证安全、高效。我公司经常这样做的。可以发参考图吗?嘿嘿
回复

相关推荐

APP内打开