建筑专业小弟请教,地下室戊类库房排烟问题
guoxinggui
guoxinggui Lv.2
2013年05月09日 21:38:53
来自于通风排烟
只看楼主

各位前辈,一栋标准层400米的住宅5层,地下一层为开敞的戊类库房也是400米,是否需要做排烟啊?看见好多人说只要做通风,可是我看过很多设计的,连排风也没有啊,谁能告诉我有什么规范的哪一条明确么?建规9.1.3.6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;规定超过200米就得做了,请赐教

各位前辈,一栋标准层400米的住宅5层,地下一层为开敞的戊类库房也是400米,是否需要做排烟啊?看见好多人说只要做通风,可是我看过很多设计的,连排风也没有啊,谁能告诉我有什么规范的哪一条明确么?建规9.1.3. 6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;规定超过200米就得做了,请赐教
农民
2014年12月31日 17:06:31
12楼
农民 发表于 2014-12-31 17:01 我们经常遇到住宅地下室为戊类储藏室,但事实是什么呢?这是为了逃避规范想出来的应急办法。最早这个 …这个问题我们也纠结了很久,现在统一要求:地下室内走道如果已经设了排烟系统则必须同时考虑这些储藏室的排烟。如果内走道不超过20米不需要作排烟的话要要求建筑专业作自然排烟。以上两条都不满足时,看小区的规模,如果小区有消防控制室,排演就要上。除非就几个多层住宅,上了排烟电气专业就要做自动报警等等,在图下写明根据建筑专业定义:本层所有储藏室均为戊类物品储藏室,还必须要求建筑专业也写在图纸上。没问题都好,出了问题是房间定性的问题,建筑专业解释去~
回复
农民
2014年12月31日 17:11:24
13楼
农民 发表于 2014-12-31 17:06 这个问题我们也纠结了很久,现在统一要求:地下室内走道如果已经设了排烟系统则必须同时考虑这些储藏室的 …排烟是火灾时让人员逃生的重要设施。慎重点好!终生追责。设计人员也要学会保护自己。让你解释这麽设计这麽多戊类物品储藏室有没有必要时你解释不清楚的。想想我们家里的东西有几样能算得上戊类呢?
回复
zbx1971
2015年06月02日 11:16:58
14楼
一定注意:戊类、不经常停留!!
回复
李晴娜
2016年03月11日 12:49:08
15楼
学习学习,多多交流
回复
热血荐轩辕
2016年03月12日 16:51:09
16楼
标上戊类,做个窗井即可
回复
快乐的设计师
2016年03月14日 08:38:16
17楼

学习了,感谢!
回复
jyhimpossible
2016年12月08日 17:51:37
18楼
丁、戊类库房坚决不做排烟
回复