施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
43楼
dianqipanli 发表于 2013-5-9 21:18 还就是临时用电不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1是不是 可以理解为规范严于理论?
回复
44楼
应该不是,规范都是从事故教训总结出来的。
临时用电的作业环境恶劣,非常容易发生触电事故;所以要求要比正常环境要求严格。
回复
45楼
站在安全角度上看,PE最好不要单独敷设。
回复
46楼
不错 学习了
回复
47楼
呵呵!!最好放到一起,别离的太远。这样做容易降低过电流防护电器对接地故障的灵敏度。
回复
48楼
来学习的
回复
49楼
完全可以随主线走
回复
50楼
学习了,遇到过这种问题
回复