请教:电缆中的PE线可以单独敷设吗?
yuhong2050
yuhong2050 Lv.8
2013年05月09日 13:48:01
只看楼主

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?

施工现场临时配电:正常情况下敷设的四芯线电缆(3根相线+PE线),请问可否将PE线单独敷设一根电缆,即敷设一根3芯电缆(3根相线)和一根单芯电缆(PE线)?
免费打赏
米克
2013年05月17日 13:57:23
43楼
dianqipanli 发表于 2013-5-9 21:18 还就是临时用电不允许。《施工现场临时用电安全技术规范》7.2.1是不是 可以理解为规范严于理论?
回复
dianqipanli
2013年05月17日 20:13:01
44楼
应该不是,规范都是从事故教训总结出来的。
临时用电的作业环境恶劣,非常容易发生触电事故;所以要求要比正常环境要求严格。
回复
zdl550502423
2013年08月01日 16:42:23
45楼
站在安全角度上看,PE最好不要单独敷设。
回复
zhongweixing5668
2013年08月01日 19:43:11
46楼
不错 学习了
回复
rk5707
2013年08月01日 19:53:56
47楼
呵呵!!最好放到一起,别离的太远。这样做容易降低过电流防护电器对接地故障的灵敏度。
回复
jinerzhuo
2013年08月01日 22:42:55
48楼
来学习的
回复
zxmzwt
2013年09月21日 23:21:34
49楼
完全可以随主线走
回复
aquarius850205
2017年01月20日 09:42:26
50楼
学习了,遇到过这种问题
回复

相关推荐