这是别墅工程项目啊。钢筋混凝土柱子,打了一米半只有一根箍筋。柱子钢筋搭接长度明显不够。方柱,钢筋成了圆形的。普遍箍筋没有加密。圈梁钢筋直着深入柱中5、6公分。柱子钢筋弯了好几道。钢筋几乎没有保护层。柱子钢筋间距有的竟然不到3公分。混凝土可能是刚初凝就拆摸,并且晚上就回填土。 我晕!他胡乱干,我就让他扒了重干,让监理滚蛋。都什么年代了还有这样的工程。我作为设计方可是也要担责任的,人命关天啊,你施工方是甲方的关系户又怎样,照骂不误!绝对不能听之任之,还有很多没有看到的,忘了说了,柱子钢筋不但没有加密,还有一根,我拽了一拽主筋,发现钢筋有半米左右吧没有箍筋,这可是受力柱啊。他们真敢!
这是别墅工程项目啊。