现将该工程的有关情况介绍如下,欢迎各位踊跃发表意见与看法参与讨论:
该工程为十二层框架剪力墙结构,全高36.70米,地下室长44.44米,宽18.74米,筏形基础。地下室底板、顶板、剪力墙为C35商品砼,抗渗等级为S8。底板以下仅有C15砼垫层,无其他防水。地下室顶板于去年7月6日完成浇筑后,因建设方资金问题而停工一段时间。基础回填直至去年10月份才完成。现工程已经结顶。
下图基础持力层为中等风化岩,沉降观测记录体现该楼没有大幅沉降:
地下室共有十二开间,渗漏现象集中在中间六跨,两侧各三间未有裂缝:
红线处为渗漏的区域,基本上贯穿裂缝:
地下室底板原设计450厚,后经图审改为500。顶板300厚。配筋也合理:
贯穿式裂缝为主:
整个地下室未设后浇带:
裂缝在板中,梁边均有发现:
质监人员认为是施工错误,在现在凿开表面后发现板筋按图反置,符合要求:
底板排水沟处的裂缝:
板筋从梁面筋下面:
23楼
后浇带还是需要的
回复
24楼
好东西,学习了。
回复
25楼
设计有问题。。。。。。。。坑了结构
回复
26楼
niuguofu_1973 发表于 2013-5-10 15:04 后浇带设置间距30米~40米,该工程未设计后浇带不妥。1、未设置后浇带。2、从图纸中看,裂缝在两个电梯中间,本身砼板厚较厚。砼浇筑以后的保养、测温也是关键
回复
27楼
底板偏薄点。
回复
28楼
几个可能吧。1、44.44m的长度,应该设置后浇带。2、防水卷材没有设置。3、地基中部为软弱土层,而两边为硬质土层,使中部下陷开裂。
回复
29楼
1、建筑设计有问题,迎水面必须做防水;
2、结构设计问题不大。原因如下:才40几米50米不到的地下室底板,不设置后浇带及使用微膨胀,亦不会出现大量裂缝,更何况底板厚度500,18直径钢筋。我们做过多个工程,抗浮水位接近5米,底板厚度400,板筋直径14,均没有出现大量开裂情况。(注意,以上情况是底板,顶板必须设置后浇带,并尽量利用后浇带将主楼与纯地下室分离,避免不均匀沉降导致的开裂)
3、施工原因:降水不及时,导致建筑物上浮导致破坏开裂;浇捣时养护不及时或者天气太炎热。
4、材料原因:混凝土存在质量问题。
回复
30楼
没有设置外防水不会引起裂缝,没有设置后浇带可能会产生裂缝,但显然不象是这样分布的裂缝,四十多米长的基础底板不设后浇带变形缝很正常,半米厚的底板在高层建筑中是再平常不过的,正常施工不会产生这样的问题,施工过程的偶然因素很多,多考虑一下吧。
回复
31楼
没有设置外防水不会引起裂缝,没有设置后浇带可能会产生裂缝,但显然不象是这样分布的裂缝,四十多米长的基础底板不设后浇带变形缝很正常,半米厚的底板在高层建筑中是再平常不过的,正常施工不会产生这样的问题,施工过程的偶然因素很多,多考虑一下吧。
回复
32楼
因设计造成的裂缝一般不会贯通,也就是不会渗水。原因:1.板受弯产生裂缝则在跨中下部,下部裂缝产生后,上部板砼受压,不具备产生裂缝的条件,2.有板支座附近产生裂缝,这绝对不是设计的造成。
裂缝出现原因猜测:现浇砼养护出现问题,养护过程中筏板的上下温差过大造成混凝土收缩不均。